21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤,压力表也应该没问题。疑惑:地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?感到很疑惑。
21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤,压力表也应该没问题。疑惑:地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?感到很疑惑。
12楼
闭式系统在运行时不考虑静水压,测出来的只是沿程加局阻损失
回复
13楼
重新理解供暖系统中补水泵和循环泵扬程的作用
回复
14楼
怎么能不管静压,你这是把压力和压损搞混了,根据压损选水泵闭式循环不能考虑静压,可一个点的压力怎么不考虑静压,难道扬程减局部损失就叫测压力吗
回复
15楼
概念不清楚,这是闭式系统。
回复
16楼
你的意思是闭式系统没有静压了,一个五十米的闭式系统水泵在最低点,水泵不转的时候水泵处的压力跟五十米处的压力一样了吗,要说水泵转,在系统充满水的情况下,泵前的压力跟最高点压力一样吗
回复
17楼
楼主有没有试着把锅炉入口的表换一下,压力表坏是在正常不过了,除非是花几千买的山武那种档次的传感器才敢说没问题
回复
18楼
10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?
这处错了,定压已经3公斤了,和10米这个高度就无关了
回复
19楼
路过,学习!
回复
20楼
如果说换热站就在锅炉后面的话,所以管道不是很长,那沿程阻力也是很小的,如果说没有水耗得话,定压3公斤,静压也不是太有必要考虑了,那么这应该是正常的。你们那里的锅炉出口压力是多少啊如果这个正常的话,这只能说明管道新的,设备比较好而已,没什么好担心的!
回复
21楼
泵的出口压力是定压压力加上水泵扬程的值
回复