箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢关于这块有没有相关标准作为依据啊,
箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,
如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。
如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢
关于这块有没有相关标准作为依据啊,
2楼
没有见过相关标准,不过我们做都是高压侧朝里面,主要出于安全考虑。
回复
3楼
你的箱变内布局有问题,应该可以兼顾变压器高压侧向里,变压器低压出线方便的做法。
回复
4楼
一般的都是高压侧在里面,低压出线你可以设计将低压从变压器的一侧引出呀,最多是用多一点铜排罢了
回复
5楼
高压侧朝里面,主要出于安全考虑
回复
6楼
本人赞同!
回复
7楼
我们厂里的4台变压器的高压侧都是朝里的,听供电局施工的说是为了安全考虑,所以最好高压侧朝里。
回复
8楼
看下你的布置图!
回复
9楼
我们的都是高压侧朝里,出于安全考虑
回复
10楼
bushi不是最好朝里,而是必须朝里,否则验收过不去
回复
11楼
学习到了,没做过类似的工程.
回复