【讨论】箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外
成套毛毛
2011年11月23日 10:42:26
来自于变压器
只看楼主

箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢关于这块有没有相关标准作为依据啊,

箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,
如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。
如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢
关于这块有没有相关标准作为依据啊,
免费打赏
lennie1219
2011年11月23日 20:29:14
2楼
没有见过相关标准,不过我们做都是高压侧朝里面,主要出于安全考虑。
回复
gike81
2011年11月24日 10:06:13
3楼
你的箱变内布局有问题,应该可以兼顾变压器高压侧向里,变压器低压出线方便的做法。
回复
wusdsg
2011年11月25日 10:31:06
4楼
一般的都是高压侧在里面,低压出线你可以设计将低压从变压器的一侧引出呀,最多是用多一点铜排罢了
回复
电气李工
2011年11月25日 11:23:21
5楼
高压侧朝里面,主要出于安全考虑
回复
xing_zai
2011年11月25日 11:43:56
6楼

本人赞同!
回复
zsh340
2011年11月25日 13:25:53
7楼
我们厂里的4台变压器的高压侧都是朝里的,听供电局施工的说是为了安全考虑,所以最好高压侧朝里。
回复
shell207
2011年11月25日 13:50:16
8楼
看下你的布置图!
回复
yuanye_0220
2011年11月25日 14:24:54
9楼
我们的都是高压侧朝里,出于安全考虑
回复
loujinpu
2011年11月25日 14:59:32
10楼
bushi不是最好朝里,而是必须朝里,否则验收过不去
回复
sea--2004
2011年11月25日 16:19:16
11楼
学习到了,没做过类似的工程.
回复