【讨论】箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外
成套毛毛
2011年11月23日 10:42:26
来自于变压器
只看楼主

箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢关于这块有没有相关标准作为依据啊,

箱变品字形排列是变压器高压侧朝里还是朝外,
如果高压侧朝里,那么低压侧铜排出来后会跨过高压侧上方才能接低压侧,我知道室外变压器高压侧上方是不允许低压跨排的,但不知道箱变里有没有这方面的要求。
如果高压侧朝外,那么就安全性能来考虑的话,危险性相当大,即使有网门,电磁锁等,但是万一误操作或失灵了呢
关于这块有没有相关标准作为依据啊,
免费打赏
huanglongmiao
2011年11月25日 16:51:36
12楼
高压侧朝里好一些,安全是最重要的,一般我们高压侧用电缆连接,所以不用担心跨排的问题,低压侧一般使用排得
回复
y502x
2011年11月25日 17:23:21
13楼
高压侧朝里面,主要出于安全考虑
回复
天空蔚蓝
2011年11月25日 19:10:29
14楼
一般是二次的距离越短越好
回复
电气之家
2011年11月25日 19:48:12
15楼
楼主的问题还是非常难见的。我做设计,我也没能打开看过,高压侧应是朝里的,低压朝外吧?我看布置图上是这样的。
回复
gwje
2011年11月25日 22:01:58
16楼
应该把高压侧朝外的那头, 不做门而是一堵墙,门应该在侧方。不过这样做呢,放变压器难放一点,因为门在侧方门的距离小了一点,要用叉车吊着放进去。
回复
启明双子
2011年11月26日 09:00:00
17楼
我们以前做的都是高压侧朝外,现在我们全部都改过来了,都是低压侧朝外,这种主要是变压器宽面推进的箱变布置方式
回复
dlizhengang
2011年11月26日 09:07:42
18楼
窄面推进油枕朝外,宽面推进低压朝外,箱变变压器室的要求与土建配电室的一样,只是一个金属外壳,一个墙体而已,供电公司解答。
回复
loujinpu
2011年11月26日 10:29:24
19楼
现在变压器大多都是密封的啦,没有油枕。我主张用目字型箱变
回复
sunqi970315
2011年11月26日 11:54:52
20楼
高压侧应该在里面,低压侧在外面
回复
tb977618880
2011年11月26日 12:54:16
21楼
回复

相关推荐

APP内打开