怎么计算电流?
satisfy_gzj
2011年11月23日 08:13:31
来自于照明工程
只看楼主

有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。3台,16A,20A,共2只3P开关。本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。

有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?
1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。
2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。
3台,16A,20A,共2只3P开关。

本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
免费打赏
satisfy_gzj
2011年12月10日 12:19:22
2楼
人气好少啊。没人能解决吗?
回复
corey000000
2011年12月19日 20:41:19
3楼
3P的话应该是三相的吧,电流加起来应该可以,具体什么负荷不知道,应该乘以需要系数。
回复
zch0215
2011年12月21日 22:19:33
4楼
这位同行:你因该学过速算口诀吧?
千瓦电流如何算,电力加倍,电热加半。

线缆载流量的口诀:
十下五,百上二。
二五、三五,四三界。
七零九五,两倍半。
穿管温度八九折。
铜线升计算。
总开关:
用总负荷相加:60A,160A,200A,100A,100A =620A除以(1,732*0.38*负荷的系数)=总开关
不知道这位同行能够看懂
回复
yangfc200907
2011年12月27日 16:23:58
5楼
这个还需要考虑在时间用电中,这几路都会同时用,还是有备用的之类的
回复
kavlxg
2011年12月27日 21:33:41
6楼
以最大负荷计算
回复
加肥猫
2011年12月28日 10:20:09
7楼
负荷计算,楼主明白??
回复
woshidw2009
2011年12月28日 16:48:28
8楼
不跟你说,都这样把图纸发到网上让人免费算,电气工程师就没有饭吃了
回复