自喷泵与水喷雾泵合用的技术措施
zhangminghua7512
2006年08月10日 12:25:26
只看楼主

自喷泵与水喷雾泵合用的技术措施。自喷规范明确说自喷泵应为独立的泵

自喷泵与水喷雾泵合用的技术措施。
自喷规范明确说自喷泵应为独立的泵
shao
2006年08月10日 15:04:25
2楼
正常情况下做喷淋的区域和做水喷雾的区域应该是分开的.按照一次火灾只考虑一个着火点的原则,这两个系统应该不会同时使用的.所以可共用一组水泵,且扬程和流量按较大的选取即可.将水喷雾系统的雨淋阀当成一个独立分区的湿式报警阀看待就可以了.
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 15:36:39
3楼
在民用建筑中.水喷雾灭火系统常用于保护燃油、燃气锅炉和柴油发电机房,以及日用油箱等部位,该系统与自动喷水灭火系统的关系值得研究,则是水喷雾灭火系统与白动喷水灭火系统是否能同时作用,两者能否合用一供水系统,二则是水喷雾灭火系统的火灾延续时间的确定。
关于水喷雾火火系统与自动喷水灭火系统能否同时作用这一问题与系统的维护结构有关,如果水喷雾火火系统保护的房间或空间小于同时设置的自动喷水灭火系统作用面积,其系统设计用水量小于自动喷水灭火系统的设汁用水量,水喷雾灭火系统和自动喷水灭火系统可以共用一给水系统,但给水系统应能满足2个系统的供水要求,为保证系统不同时作用,水喷雾系统保护的房间或空间应采用耐火极限不小于2h的防火墙分隔开,其门应采用耐火极限为1.2 h的甲级防火门。
若水喷雾灭火系统保护的空间与自动喷水灭火系统保护的空间着火时能够相互蔓延,没有其它的分隔或借施,则2个系统应按同时作用考虑
如果水喷雾灭火系统保护的空间或房间大于同时设置的自动喷水灭火系统的作用面积,其系统设计用水量大于自动喷水灭火系统,可以合用一供水系统,亦可以分开,要看水源的供应清况如城市供水量、消防泵的洪水量和压力,以及能否满足2个系统的供水要求等来确定。其消防储水量的计算应根据两者是否能同时作用来考虑,同上,若不同时作用,取二者最大者作为消防储水量
关于水喷雾灭火系统保护燃油燃气锅炉房和柴油发电机房的火灾延续时间,一般考虑0.5 h即可

回复