请教:120米深的抽(回)水井,水泵扬程如何确定?
linble
linble Lv.3
2006年08月09日 22:37:56
来自于热泵工程
只看楼主

想跟大家请教一下,很多水井动不动都100多米,要是水泵扬程需要考虑这个高差,那扬程也太大了,连水泵样本都没有啊!水源热泵地下水侧的水泵到底如何选型?尤其是它们的扬程怎样确定?

想跟大家请教一下,很多水井动不动都100多米,要是水泵扬程需要考虑这个高差,那扬程也太大了,连水泵样本都没有啊!水源热泵地下水侧的水泵到底如何选型?尤其是它们的扬程怎样确定?
免费打赏
zzb771120
2006年08月10日 08:54:14
2楼
方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。
回复
linble
2006年08月10日 12:03:26
3楼
非常感谢风铃版主的热心解答!
回复
liudeqi
2006年09月11日 10:02:46
4楼
我做地热井供热供冷项目的,你需要看抽水试验报告 里面有动水位参数,然后再加上井水测阻力就可以了
回复
hanghanghang111
2007年01月18日 14:44:41
5楼
方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。

这样你的潜水泵的功率很大的 我们一般把泵放到动水位下五米处,一般工程井水管网不复杂的话水泵扬程一般三十米.

你最后加的那个20 是什么意思呢?
回复