这次给大家送上的是某高中体育馆的现场图片,请大家看看现场有什么问题,欢迎讨论1,满堂脚手架(回复yuhouji兄弟,这是满堂红脚手架,简称满堂脚手架)2,满堂脚手架(这张只是拍摄角度不同,也是同一楼层即体育馆顶层,属于满堂脚手架,大家看看是不是没有连墙件???)3,砌墙4,门洞口(这个不是钢筋砖过梁吗?)(回复yuhouji兄弟,这是百度出来的钢筋砖过梁,和我现场照片吻合吧?)
这次给大家送上的是某高中体育馆的现场图片,请大家看看现场有什么问题,欢迎讨论
1,满堂脚手架(回复yuhouji兄弟,这是满堂红脚手架,简称满堂脚手架)
2,满堂脚手架(这张只是拍摄角度不同,也是同一楼层即体育馆顶层,属于满堂脚手架,大家看看是不是没有连墙件???)
3,砌墙
4,门洞口(这个不是钢筋砖过梁吗?)
(回复yuhouji兄弟,这是百度出来的钢筋砖过梁,和我现场照片吻合吧?)
5,隔墙
[
本帖最后由 yoyohoo 于 2011-11-22 10:09 编辑 ]
12楼
钢筋砖过梁的施工工艺不是先在洞口上方支水平模板,再铺水泥砂浆,并在砂浆内放钢筋,最后在砌砖的嘛?、
回复
13楼
人家问你类,没让你在这指点江山!
装啥大尾巴狼
回复
14楼
砌体全部拆除,不敢苟同。。。
砌体的质量还是马马虎虎的。
组砌方式、灰缝饱满度、灰缝厚度、构造柱马牙槎的留置、构造柱的混凝土浇捣都还不错,应该表扬的。但是存在以下问题:1、门垛头尺寸小于250,应该采用构造柱,过梁的搁置长度不足;2、门洞顶标高不一致,是否有问题?(中间顶柱是临时措施,等砌体强度上来就可以拆除,这个属于施工措施,没有问题的);3、门洞两侧的木砖没有设置;4、灰缝的平直度不佳;5、斜砖砌筑灰缝不密实,未顶紧;有后期塞堵的现象;6、过梁混凝土浇捣不密实,可能未振捣,就是用钢筋或锤子了;
因此要拆也是不封拆除
对于满堂架,这得看施工方案,无法多评论。但至少拉结点,顶杆、扫地杆、剪刀撑等等构造应有的
[
本帖最后由 hzhuahua 于 2011-11-25 11:50 编辑 ]
回复
15楼
很多问题,其中关于构造柱,钢筋配置有问题,同时马牙槎留置也不规范!!!
回复
16楼
现场比较乱,最主要的是见识了现在还有这种钢筋砖过梁。
回复
17楼
有点复杂啊,新人学习一下
回复
18楼
第一张脚手架未见剪刀撑,层高大于8m的支模脚手架需要专家论证,立杆间距过大,而且需要有扫前杆和扫地杆。第四张的钢筋砖过梁貌似已经禁用了,因为砂浆不能有效的保护钢筋,会因为钢筋生锈而损坏。
回复
19楼
感觉马马虎虎
回复
20楼
对施工不太了解,学习了
回复
21楼
回复