【请教】现场图片,我是新人,求解说3
yoyohoo
yoyohoo Lv.5
2011年11月22日 08:51:19
来自于建筑施工
只看楼主

这次给大家送上的是某高中体育馆的现场图片,请大家看看现场有什么问题,欢迎讨论1,满堂脚手架(回复yuhouji兄弟,这是满堂红脚手架,简称满堂脚手架)2,满堂脚手架(这张只是拍摄角度不同,也是同一楼层即体育馆顶层,属于满堂脚手架,大家看看是不是没有连墙件???)3,砌墙4,门洞口(这个不是钢筋砖过梁吗?)(回复yuhouji兄弟,这是百度出来的钢筋砖过梁,和我现场照片吻合吧?)

这次给大家送上的是某高中体育馆的现场图片,请大家看看现场有什么问题,欢迎讨论

1,满堂脚手架(回复yuhouji兄弟,这是满堂红脚手架,简称满堂脚手架)
IMG_2150.JPG


2,满堂脚手架(这张只是拍摄角度不同,也是同一楼层即体育馆顶层,属于满堂脚手架,大家看看是不是没有连墙件???)
IMG_2151.JPG

3,砌墙
IMG_2153.JPG

4,门洞口(这个不是钢筋砖过梁吗?)
IMG_2154.JPG

111.jpg
回复yuhouji兄弟,这是百度出来的钢筋砖过梁,和我现场照片吻合吧?)

5,隔墙
IMG_2156.JPG

[ 本帖最后由 yoyohoo 于 2011-11-22 10:09 编辑 ]

IMG_2150.JPG


IMG_2151.JPG


IMG_2153.JPG


IMG_2154.JPG


IMG_2156.JPG


111.jpg

免费打赏
qyh19880102
2011年11月28日 15:12:00
22楼
学习了···
回复
xujf8088
2011年11月29日 14:47:56
23楼
墙体质量一般,砖缝纹路不清晰,构造柱马牙槎留设不规范(三进三退、同进同退),构造柱拉结筋留设间距错误(@500MM)。
题外话:2图内,外架拉结点设置有问题。