屋顶上加一层消防问题求教
lu0923
lu0923 Lv.4
2006年08月09日 21:59:24
只看楼主

问题比较长,先谢过各位了!!地处上海,现在有一个旅馆,原共2层,无喷淋有消火栓,消防泵在底层,屋顶水箱含6立方消防水,现在在屋顶加了一层,造成的情况就是3层(即原来屋顶)新设的消火栓栓口1.1米基本和屋顶水箱底一样高(水箱由钢支架撑起),请教各位如何处理这件事情?我个人不太成熟的想法:1,屋顶设气压给水设备 2,简单设置泵组,使压力能满足规范要求但是问题是,老屋顶无地方设置泵组了,地方全用来赚钱了,泵组只能设在新屋顶上,造成的结果就是不管1还是2,都不能自灌吸水,而只能采用吸上式,求教各位吸上式用于消防泵有没有什么好的做法?

问题比较长,先谢过各位了!!地处上海,现在有一个旅馆,原共2层,无喷淋有消火栓,消防泵在底层,屋顶水箱含6立方消防水,现在在屋顶加了一层,造成的情况就是3层(即原来屋顶)新设的消火栓栓口1.1米基本和屋顶水箱底一样高(水箱由钢支架撑起),请教各位如何处理这件事情?
我个人不太成熟的想法:1,屋顶设气压给水设备 2,简单设置泵组,使压力能满足规范要求
但是问题是,老屋顶无地方设置泵组了,地方全用来赚钱了,泵组只能设在新屋顶上,造成的结果就是不管1还是2,都不能自灌吸水,而只能采用吸上式,求教各位吸上式用于消防泵有没有什么好的做法?
谢谢
免费打赏
南极洲
2006年08月09日 22:27:41
2楼
解决办法有啊
可以把气压给水设备放到楼下或室外某地,只是管线长度增加了。
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 00:32:24
3楼
上海可以采用稳高压系统,消防泵稳压泵设在地下即可。
至于老屋顶放水箱,新屋顶放气压罐,这个方法不好,估计消防局也不会同意,不如想办法把水箱一起也搬到新屋顶上去,反正新屋顶现在设计考虑也来得及。
回复
pzhwutom
2006年08月10日 08:39:47
4楼
只需要延长消防管和复核消房泵扬程.
回复
lu0923
2006年08月10日 09:02:54
5楼
首先多谢各位的意见,我再大致说说情况,1.一层消防泵房面积狭小,无法放下气压给水设备了,而旅馆一层室内已完全利用,室外暂时他们也不愿给我一块地方放东西.所以暂时考虑还是放在上面.
2.新屋顶是轻钢结构,彩钢板,所以不太可能放水箱.我前面说的新屋顶是老屋顶上单独的原来楼梯间的屋顶,和新彩钢板屋顶这次做平.所以可以放泵组,也就那里可以放泵组了.
如果设备放在那个地方,就是比水箱高了,要采用吸上式水泵,请问有什么好的做法?
另上楼说只需延长消防管和复核泵扬程,是什么含义,请说明,谢谢
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 09:22:09
6楼
还有个办法,选择一台消防潜水泵放在水箱里,就不用担心吸水问题了。
上海海泉他们有经过认证的消防潜水泵,可以和他们联系。
回复
bridgekill
2006年08月10日 10:44:10
7楼
熊猫也有,熊猫网站上面有资料下载...
回复
shao
2006年08月10日 10:55:43
8楼
<<建规>>第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

这里有个对规范的理解问题:
如果最高部位只能是屋面而建筑顶层不能算,那么做稳压设备也无法满足规范要求,除非气压罐的有效容积能满足10min的用水量而不是300ml.
如果建筑顶层能理解为建筑的最高部位,而且水箱到最远的消火栓距离不很大,水流损失不多,可以考虑适当改造水箱,增加高度,满足重力自流就可以了.(如改造不容易,可考虑在原来的水箱顶上重做一个钢制水箱)

还是那句话,消防的东西,最终还是要看当地消防局的理解和意见,必须经过他们的认可.
回复
lu0923
2006年08月10日 11:08:03
9楼
首先感谢上楼的建议,可惜新增水箱刚一提出,又被否决.
说起王斑竹的那个方法,就是水箱也是生活水箱,放这个东西,会不会污染水质啊?
回复
zhangminghua7512
2006年08月10日 12:14:25
10楼
让结构看看原来的水箱承受荷载,能否满足新增部分水量要求,同时可以把水箱的最低水位提高。
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 14:41:28
11楼

不会,这种水泵可以用在生活水供水的。
回复

相关推荐

APP内打开