请教公共建筑底层餐厅上部有宿舍公共卫生间,是不是可以做啊,住宅规范里不行的,哪位大虾有碰到过啊,
请教公共建筑底层餐厅上部有宿舍公共卫生间,是不是可以做啊,住宅规范里不行的,哪位大虾有碰到过啊,
2楼
我大学里的宿舍楼和餐厅就是这样的。不过做好在厕所下做一下处理,比如让楼板下沉、或者吊顶等
回复
3楼
最近我们给酒泉卫星基地做了个项目,就是餐厅上部为宿舍和标准间,加高层高,做好防水,然后吊顶!规范里说,操作间上部不能设卫生间!
回复
4楼
你是什么设计院的?
回复
5楼
不行!!!!!
回复
6楼
设双层板吧!
回复
7楼
避开吧,将卫生间正下方做成更衣室、卫生间、库房等房间,实在安排不下就在建筑图上写成其他用房,施工中隔墙不做,对付审图办事很有效的方法。
回复
8楼
设双层板吧!规范上没有说明呀,这种做法是不是能行,第7楼主说避开页也是个办法,但很极限,如大餐厅上都是标准间及餐厅中间上部都是卫生间那怎么办?
回复
9楼
《通则》明确讲不行,楼7讲的挺对,但因上面是公共卫生间,因此数量少,可将一层餐厅的制作间合理布置一下,将工作人员用卫生间,更衣间,办公室与上面是公共卫生间相冲
回复
10楼
在餐厅上方,估计是避不开了,布置成工作人员房间最好,但如不能布置,比如居中,可以做双层板的设备夹层,或将楼上卫生间局部一跨降板,排水同层解决,不进餐厅(结构很累,估计至少降500).
如果以上两点都无法满足,下水管已经进入到餐厅,可以将下水管用镀锌铁皮包住,做一个U字形凹槽,在凹槽内填充隔音材料,此法多用于旧楼改造,不知道你那里可不可行。
回复
11楼
通则6.5.1条 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:1。就明确了不应直接布置在餐厅、食品加工、食品储存、医药、医疗、变配电等上层。所以需要调地方了。