有几个问题请教一下1.最近做一个办公楼,一共十二层。六到有一个8米*8米的上部中空部位,在各层设置栏杆,且有消防防火卷帘。一直到10层,这个应该属于中庭吧?2.如果属于中庭,超过12米要做机械排烟,我现在由于每层内走道大于60米 已经有机械排烟系统,该中庭是否还需要独立的机械排烟系统还是可以在十楼的时候接一个风管直接接到走道排烟的风井中?麻烦帮我解答下
有几个问题请教一下
1.最近做一个办公楼,一共十二层。六到有一个8米*8米的上部中空部位,在各层设置栏杆,且有消防防火卷帘。一直到10层,这个应该属于中庭吧?
2.如果属于中庭,超过12米要做机械排烟,我现在由于每层内走道大于60米 已经有机械排烟系统,该中庭是否还需要独立的机械排烟系统还是可以在十楼的时候接一个风管直接接到走道排烟的风井中?
麻烦帮我解答下
12楼
同意!
回复
13楼
按照规范规定,防烟分区不应跨越防火分区,合用就违反这一条了,审图公司打回来一点都不意外
回复
14楼
要单独设置,防烟分区不能夸防火分区
回复
15楼
中庭独立设置排烟系统,详见高规
回复
16楼
防烟分区不能夸防火分区.
回复
17楼
分开设置吧,防火分区尽量不要穿越,再说排烟量计算,也不好算!
回复
18楼
防烟分区不能跨越防火分区,这条用不到这里。
这里涉及的问题主要是:一个排烟系统能否带两个防火分区的防烟分区,垂直方向我们一直是跨越的,这没有任何疑问吧?水平方向一般当然是尽可能不跨越,但如果现实条件就这样的话,是否一定不能跨越?
这个中庭这么小,将它按一个防烟分区来看的话,那么这就是排烟系统穿水平防火分区的问题。
排烟量计算上,我认为保险的话,取最大防烟分区*120和中庭排烟量*2的大值就可以了。
回复
19楼
另外,分开做,很多中庭也一样需要穿过防火分区,不到顶楼的内中庭都必然要穿防火分区。除非建筑专业修改。
回复
20楼
1.中庭
《上海防排烟技术规程》2.1.7 中庭 atrium
三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100 m2的大容积空间。
2.高层明确规定超过12米的中庭必须设计机械排烟。有关计算分地区见高规或《上海防排烟技术规程》5.2节!
中庭的排烟系统可以和走道排烟系统共用一台消防风机,但是风量必须重新核算。个人认为最好不要串一起。
回复
21楼
上海的项目可以根据《上海防排烟技术规程》4.2.1“排烟风机的风量应按各防烟分区中最大一个分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他防烟分区的排烟口或排烟阀的漏风量之和计算”确定。
全国的项目,我没找应对这种情况的条文。
个人建议分开设置好。
[
本帖最后由 live163 于 2011-11-25 13:45 编辑 ]
回复