请教一个关于中庭排烟的问题
a2357663
a2357663 Lv.4
2011年11月21日 10:31:45
来自于通风排烟
只看楼主

有几个问题请教一下1.最近做一个办公楼,一共十二层。六到有一个8米*8米的上部中空部位,在各层设置栏杆,且有消防防火卷帘。一直到10层,这个应该属于中庭吧?2.如果属于中庭,超过12米要做机械排烟,我现在由于每层内走道大于60米 已经有机械排烟系统,该中庭是否还需要独立的机械排烟系统还是可以在十楼的时候接一个风管直接接到走道排烟的风井中?麻烦帮我解答下

有几个问题请教一下
1.最近做一个办公楼,一共十二层。六到有一个8米*8米的上部中空部位,在各层设置栏杆,且有消防防火卷帘。一直到10层,这个应该属于中庭吧?
2.如果属于中庭,超过12米要做机械排烟,我现在由于每层内走道大于60米 已经有机械排烟系统,该中庭是否还需要独立的机械排烟系统还是可以在十楼的时候接一个风管直接接到走道排烟的风井中?
麻烦帮我解答下
免费打赏
lingxi_cn
2011年11月28日 16:02:08
22楼
楼上有几位分析得不错,领教了
回复
锦鲤小太阳
2011年11月28日 16:25:47
23楼
照这样说的话,中庭应该和中庭最下层是一个防火分区,内走道又是一个防火分区,内走道排烟用排烟道,如果中庭借用内走道的排烟,排烟风机的风量要增大,风道要增大,这样是否合理。
回复
透明的沙砾
2011年11月28日 20:39:07
24楼
中庭需要独立做
回复
netling
2011年11月29日 11:51:52
25楼

上海的当地规范中明确一个排烟系统可以带多个防烟分区
但全国规范中没有响应的条款,只有一个排烟量的表格可以依据,其中明确一个排烟可以带多个防烟分区是和地下室、中庭分别表格标出的,所以,应该认为中庭不适用一个排烟系统带多个防烟分区
回复
lan0313
2011年12月02日 15:41:00
26楼
中庭排烟和走道排烟为两个不同的系统,两者排烟量相差大,应单独设置机械排烟
回复
qinweichun
2016年12月24日 16:49:14
27楼
可以先参照上海防排烟规程核对是否是中庭,其次明确建筑专业是否将该中庭与内走廊划归为同一个防火分区,原则上中庭单独设置一个排烟系统。