400kW的发电机房的高度设计是多少合理?
amdintellive
2011年11月20日 08:36:52
只看楼主

400kW的发电机房的高度设计是多少合理?高压配电室的,假如用XGN柜子,SM6,柜子宽度多少合理?

400kW的发电机房的高度设计是多少合理?
高压配电室的,假如用XGN柜子,SM6,柜子宽度多少合理?
免费打赏
一路向东
2011年11月20日 15:09:23
2楼
400kW发电机房净高不小于3.0米即可(见全国民用建筑工程技术措施2009--P49),高压柜一般宽度选500mm居多,375mm也有用,当然具体看你的柜子用途来定...鄙人拙见,供参考
回复
yuanguanglong
2011年11月21日 10:37:52
3楼
一般400KW机组高度在2.2米左右,柴油发电机基础台30公分,一般要求发电机组离墙一般在1.5米左右。通常情况下,发电机房净高在4.5米。做成3米,肯定不行,排烟温度会影响机组功率。
回复
ffjdlj
2011年11月30日 11:56:22
4楼
不小于3M即可? www.ahfdjz.com
回复

相关推荐