【讨论】高供高计,630KVAR变压器在不用电的情况下电度表会走数吗?
huanghaifeng
2011年11月19日 21:39:22
来自于变压器
只看楼主

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?

[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]
免费打赏
mqli2004
2011年11月22日 15:17:10
12楼

变压器空载损耗查产品样本,问题是低压补偿可能不解决问题,这个时候应该采取高压补偿。
回复
goldman0
2011年11月22日 15:21:52
13楼
你说的这个一般不会实现的。
回复
shell207
2011年11月22日 15:30:15
14楼
低压设置一组固定补偿
回复
xxcsd2000
2011年11月22日 15:39:26
15楼
需要研究研究
回复
ddk1970
2011年11月22日 17:16:26
16楼
我在工作中没遇到过,不过可以试一下在低压处固定一组补偿。
回复
huanghaifeng
2011年11月22日 18:52:37
17楼
定补的话过补偿也会影响功率因数的
回复
trublemaker
2011年11月22日 19:34:09
18楼
电脑啥的都是容性,如果晚上没有动力和照明,只有电脑,那是不是还要补偿正向无功?
回复
cjm406
2011年11月22日 20:30:56
19楼
1.高供高计,变压器虽然低压不用电,但是变压器有空载损耗,电度表照样走。基本电费还要缴纳2.变压器在空载情况下功率因数是很低的,而此时自动补偿装置又无法检测到让补偿装置启动的低压二次电流,所以无功罚款必然的。
回复
zhangsd2015
2011年11月22日 20:37:11
20楼
变压器的容量单位应该是KVA吧,KVar是电容的单位哈!?
回复
niswewei
2011年11月22日 21:55:16
21楼
好贴,,学习