【讨论】高供高计,630KVAR变压器在不用电的情况下电度表会走数吗?
huanghaifeng
2011年11月19日 21:39:22
来自于变压器
只看楼主

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?

[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]
免费打赏
工地砌砖头
2011年11月19日 22:33:27
2楼
高供高计,变压器虽然低压不用电,但是变压器有空载损耗,电度表照样走。基本电费还要缴纳
回复
lingxuct
2011年11月20日 10:50:17
3楼
用户变压器的空载功率(耗电)是不可忽略的,且还有很低的功率因数!

一般变压器的铁损在变压器容量的4%左右,有功损耗是不可避免的。

无功问题如何处理?这是个通常容易被忽视的重事情!
通常变压器在运行,无功补偿也是投运的,补偿控制器一直显示在很高的范围,但到月底且被供电局罚款了,这是怎么回事?

我们知道,无功补偿的取样信号都从变压器低压侧取,变压器本身的无功损耗是不在控制范围内!建议(楼主和大家):把补偿电容器接死一组,不让控制器跳开电容器,从低压侧补偿变压器的无功损耗。
回复
shwj89
2011年11月20日 12:47:32
4楼
变压器低压侧补偿变压器的无功,有点不明白,区管能详细的讲下吗?
回复
lingxuct
2011年11月20日 15:05:28
5楼
变压器在没有负载时是个比较大的电感,空载时功率因数很低。
我们还知道变压器的输入输出电流是同相位,在变压器低压侧没有负载或负载很小时,它的功率因数很低,如果低压侧接上补偿电容器,电容电流会从高压侧输入,这样就抵消了大电感的感性电流,达到低压侧补偿的目的。
回复
xu_liang816
2011年11月20日 16:26:04
6楼
变压器不用的话,高供高计的表一般走都不会走,或者走得很慢,误差很大的,因为电流太低了,所以电力公司实际这种收费的时候一般都不按高压侧的表计算的,给你供电之前会有个这种方式下的计量变压器损耗的方式,不知道其他地方是不是在这样,我们这边是这样!
回复
huanghaifeng
2011年11月20日 21:47:55
7楼
9月15日装表通电,9月25日抄表有功200度,无功195度,10天中用了一些照明电,差不多200度,说明空载或轻载时变压器的损耗不在电度表中体现。
回复
huanghaifeng
2011年11月20日 21:48:32
8楼
高供高计,S11-630KVAR下午五点开始空载后手动投入6KVAR电容一组,到第二天上午八点关掉,抄表反向无功电量走了208度,这说明过补偿了
回复
kacakaca
2011年11月22日 10:29:17
9楼
区管没有讲如何计算变压器空载,投入的电容器容量
回复
sushibo4321
2011年11月22日 11:00:36
10楼
无功补偿真是门很深的学问,挺楼主,期待高手继续解答
回复
xyyrrr
2011年11月22日 13:16:49
11楼
630KVAR变压器?!头次,经验太少, 以前没见过.
回复

相关推荐

APP内打开