我认为设3个消火栓比较好可以保证两股水流同时到达但审图的时候说两个就够了我想问到底几个好??
我认为设3个消火栓比较好
可以保证两股水流同时到达
但审图的时候说两个就够了
我想问到底几个好??
2楼
哪个审图的?是审图公司的?
如果是你们公司审图的,以后不要叫他审了,如果是审图公司的,以后换一家审图公司。
回复
3楼
如果设消火栓的话.应为3个,如果按生土公司的以后出问题谁负责?
回复
4楼
附带:感觉你出的水图建筑的痕迹很重,水图就是要突出水的部分,什么门啊,窗啊的,一些小的标注都应该屏蔽掉
回复
5楼
严格按照现行2001版防火规范,,这宿舍只有4层,体积不到7000,需要设消火栓?迷糊了..
另:没有看到你的灭火器布置..
回复
6楼
布2个消火栓,这样布好像勉强能达到咯
回复
7楼
不过太kb了............
回复
8楼
是啊
我也在那个地方设了个
他们让我删除了
说两个就够了
郁闷。。。。。
回复
9楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;所以要做消火栓!
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
要两个双栓或是三个单栓啊?而且双栓现在限制使用啊,消防通不过的啊!
施工图审查通过也没有用啊,到头来还是要加的啊!
回复
10楼
三个单栓为好!
回复