现在做一个办公楼,1-5层为裙楼,为餐饮娱乐6-23楼为办公楼,玻璃幕墙,不允许百叶6-23楼层面积为1000m2,套内面积为770m2,按办公楼3次/小时的换气次数排风,则每层排风量为=770*3*2.8=6468cmh,则每层设一台6230cmh的离心风机排风到排风井;20m2男女卫生间各一个,取8次/小时的换气次数,则卫生总排风量为40*8*2.4=832cmh,每个卫生间设2台230的排气扇直接排到排风井;混凝土排风井大小为1800*600,6-23层总排风量为18*(6230+920)=128700cmh,在竖井设总排风机,则风井最大风速成为128700/3600/1.8/0.6=33.102m/s,如在五层和屋面r排风竖井分别设等大小 总排风机,则风井最大风速为16.55m/s
现在做一个办公楼,1-5层为裙楼,为餐饮娱乐
6-23楼为办公楼,玻璃幕墙,不允许百叶
6-23楼层面积为1000m2,套内面积为770m2,按办公楼3次/小时的换气次数排风,则每层排风量为=770*3*2.8=6468cmh,则每层设一台6230cmh的离心风机排风到排风井;20m2男女卫生间各一个,取8次/小时的换气次数,则卫生总排风量为40*8*2.4=832cmh,每个卫生间设2台230的排气扇直接排到排风井;混凝土排风井大小为1800*600,6-23层总排风量为18*(6230+920)=128700cmh,在竖井设总排风机,则风井最大风速成为128700/3600/1.8/0.6=33.102m/s,如在五层和屋面r排风竖井分别设等大小 总排风机,则风井最大风速为16.55m/s
6-17层为只设排风,空调为分体空调.18-23层为中央空调,并设新风,为保证微正压,取8000cmh新风处理,总新风量为48000cmh,新风井大小 为1370*865,屋面设柜式离心风机送新风到新风竖井,则新风井最大风速为48000/3600/1.370/0.865=10.93m/s.
问题1 办公室排风换气次数有无错?层楼排风机有无错误?卫生间排气次数是否太小?
问题2 竖井底部及顶部分设排风机有无问题?总排气系数该取个多大的值?
12楼
1,楼现在土建已经封顶
2,混凝土竖井尺寸也无可再改
3,现在已经在做样板层
因此,方案还可以优化(只要还没有施工)
回复
13楼
1,卫生间换气次数现取两台BPT15-34C 50W 252cmh正野排气扇,单个卫生间面积为20m2,如不算上盥洗室,有15m2,则换气次数为252*2/2.4/15=14次/小时的换气次数,当然,实际的排气效果可能达不到排气扇的标况.
2,办公楼不设排风可以?
3,办公楼是出租的,不设新风,是因为业主参观过其它办公楼,认为新风费比较难以收取.因此,6-17层设分体空调,再设排风预留,新风便由租客决定开不开窗.18-23层设新风及排风.这样,便可面对不同的顾客群.
回复
14楼
学习学习,受教了
回复
15楼
楼主是有好多基本概念不填清楚:
1.首先办公楼风系统的设计程序是:根据建筑功能定位确定人员密度、每人新风量标注;然后根据新风量及满足微正压的要求确定排风量。新风量和装修图没有关系。
2.新风量、排风量、换气次数的概念。换气次数只是一种风量的表达方式,可以用来表示新风量、排风量及循环风量,设置空调只会增加循环风量,而不会增加新风及排风量。
3.对于办公楼,其土建竖井不存在什么系数问题,也许是一个正常运营后的出租率,但我在设计时一般不予考虑。
4。土建风道一般风速控制在5m左右,10m/s肯定太大了!
回复
16楼
15楼大神啊
回复
17楼
现在正好在做,一起学习学习吧
回复
18楼
请问~上新风系统一定要上排风系统吗?
回复
19楼
snail_yin 发表于 2011-11-21 10:47 1、办公楼的排风量不是通过换气次数得到,而是依据新风量,而新风量是依据人员密度和新风量标准。2、卫生 …请问~上新风系统一定要上排风系统吗
回复
20楼
w5208833 发表于 2011-11-22 08:15 卫生间换气次数考虑10次/小时,不设置新风系统的空调,没有必要设置排风!请问~上新风系统一定要上排风系统吗
回复
21楼
bowangbowang 发表于 2011-11-22 08:38 1,卫生间换气次数现取两台BPT15-34C 50W 252cmh正野排气扇,单个卫生间面积为20m2,如不算上盥洗室,有15m2, …请问~上新风系统一定要上排风系统吗
回复