现在做一个办公楼,1-5层为裙楼,为餐饮娱乐6-23楼为办公楼,玻璃幕墙,不允许百叶6-23楼层面积为1000m2,套内面积为770m2,按办公楼3次/小时的换气次数排风,则每层排风量为=770*3*2.8=6468cmh,则每层设一台6230cmh的离心风机排风到排风井;20m2男女卫生间各一个,取8次/小时的换气次数,则卫生总排风量为40*8*2.4=832cmh,每个卫生间设2台230的排气扇直接排到排风井;混凝土排风井大小为1800*600,6-23层总排风量为18*(6230+920)=128700cmh,在竖井设总排风机,则风井最大风速成为128700/3600/1.8/0.6=33.102m/s,如在五层和屋面r排风竖井分别设等大小 总排风机,则风井最大风速为16.55m/s
现在做一个办公楼,1-5层为裙楼,为餐饮娱乐
6-23楼为办公楼,玻璃幕墙,不允许百叶
6-23楼层面积为1000m2,套内面积为770m2,按办公楼3次/小时的换气次数排风,则每层排风量为=770*3*2.8=6468cmh,则每层设一台6230cmh的离心风机排风到排风井;20m2男女卫生间各一个,取8次/小时的换气次数,则卫生总排风量为40*8*2.4=832cmh,每个卫生间设2台230的排气扇直接排到排风井;混凝土排风井大小为1800*600,6-23层总排风量为18*(6230+920)=128700cmh,在竖井设总排风机,则风井最大风速成为128700/3600/1.8/0.6=33.102m/s,如在五层和屋面r排风竖井分别设等大小 总排风机,则风井最大风速为16.55m/s
6-17层为只设排风,空调为分体空调.18-23层为中央空调,并设新风,为保证微正压,取8000cmh新风处理,总新风量为48000cmh,新风井大小 为1370*865,屋面设柜式离心风机送新风到新风竖井,则新风井最大风速为48000/3600/1.370/0.865=10.93m/s.
问题1 办公室排风换气次数有无错?层楼排风机有无错误?卫生间排气次数是否太小?
问题2 竖井底部及顶部分设排风机有无问题?总排气系数该取个多大的值?
2楼
办公室换气次数少了点 6次/h吧 其他的不清楚
回复
3楼
1、办公楼的排风量不是通过换气次数得到,而是依据新风量,而新风量是依据人员密度和新风量标准。
2、卫生间排风量可以作为每层排风量的一部分,排风机的排风量可以剔除卫生间排风量。
3、卫生间的换气次数建议为15次/h。
4、土建竖井风速一般控制在5m/s左右,如果有内衬铁皮风道,7-8m/s左右,目前设计风速太大。
5、6-17层为分体空调系统,如何保证新风,其系统形式是什么?
6、每层8000的新风量太大。按照楼主所说的每层1000m2,按最低档次的办公楼也是5m2/人,每人新风量标准为30m3/人。则每层新风量为1000/5*30=6000m3。
回复
4楼
厕所换气次数太少,办公室也是
回复
5楼
路过,学习!
回复
6楼
设计有问题,新风量和排风量大小取决与人数。卫生间排风要按15次计算
回复
7楼
风量计算结果偏大,卫生间20平米用2台400平米每小时的换气扇
回复
8楼
1,因为没有装修图,只能按换气次数确定排风量,新风量则为保证微压正
2,卫生间的排风是接排气扇直接排到排风竖井.
3,卫生间在装空调的情况下,换气次数能否到8次/小时?
4,混凝土风道我查的一般是8m/s左右,目前即便总风机乘以一个0.7的系数,也达到了11m/s左右.是否需要这样一个系数?我们老板说是10来米的风速没有问题的.很纳闷.
5,6-17层为分体空调,只做排风,新风通过办公室的玻璃幕墙的开窗自然送风.
6,套内面积为770m2,换气次数为3,卫生间总面积为40m2,则总排气量为770*2.6*3+40*10*2.4=1000cmh,为了保证房间正压,新风量取8000cmh
另,土建已经做好了,风井及风道已经不可改,现在正在做样板层,该如何优化方案?
非常感谢土木在线的众位大神
另,稍后附图
还请再指教
回复
9楼
亏得你写了这么多,基本就没有做对的。
回复
10楼
惭愧!
混世一迷童,
还望不吝赐教.
回复
11楼
卫生间换气次数考虑10次/小时,不设置新风系统的空调,没有必要设置排风!
回复