如下图一简支梁,管B伸入管A内800mm,此部分作为简支梁滑接部位,假定管A左边铰支点到管A右管口的长度为L,请问计算管A时简支梁的长度是多少?是L?还是L-800?还是其它?
如下图一简支梁,管B伸入管A内800mm,此部分作为简支梁滑接部位,假定管A左边铰支点到管A右管口的长度为L,请问计算管A时简支梁的长度是多少?是L?还是L-800?还是其它?
2楼
这个问题我也迷惑不解
有没有高手指点一下呢
回复
3楼
自己顶一下,期待热心人
回复
4楼
这个问题我认为不难分析。假定你右边的活套内管的计算(按悬臂梁)取一米进行强度及挠度验算都能满足的话,那矩管A则可取L-800。
回复
5楼
楼上高手啊,可是还有一个疑问,
悬臂梁的荷载又是怎么确定呢?
如果钢梁受均布荷载!
回复
6楼
实际上可用三种方法:
1.将1/2长度(跨度)乘以线荷载,以集中荷载施加于悬臂梁端部验算。
2.按全跨简支梁计算,左端为刚性饺,右端为平动饺假定,求出的反力验算悬臂梁。
3.按近似使用模式模型计算,即右边为一米的短梁,端部刚性约束;左边为一长梁,与短梁连接处释放长梁绕3轴的转角;长梁左端为平动饺约束。
回复
7楼
哪种更接近实际呢?
回复
8楼
你可以用软件算一下看看弯矩,反算一下计算长度
回复
9楼
回复
10楼
还是不太明白,假如上面施加均布荷载0.5KN/m^2,管A长度为5000mm,哪位大侠能给年计算实例,也许能看懂点。
回复
11楼
too simple 完全按照L计算,和不考虑轴向变形的简支梁没任何区别
回复