对同一根梁,墙梁和简支梁计算配筋能差多少?
wanghengjian5210
2010年03月03日 09:54:59
来自于砖混结构
只看楼主

我计算了一根梁,按简支梁计算配筋为3000平方毫米,但按墙梁计算配筋只有1500平方毫米。我是不是计算错了?请高手指教一下:handshake

我计算了一根梁,按简支梁计算配筋为3000平方毫米,但按墙梁计算配筋只有1500平方毫米。
我是不是计算错了?请高手指教一下:handshake
免费打赏
koupengksuiyu
2010年03月03日 10:57:40
2楼
没有错,按简支梁计算没有考虑梁上墙体与梁的共同作用,所以是受弯构件;按墙梁计算考虑了梁、墙的共同作用托梁为拉弯构件;墙梁、简支梁的判断依据为:砌体规范7.3节
回复
qiushikai
2010年03月04日 22:34:41
3楼
当然没有错了 墙梁只受压力 是受弯构件 简支梁既是受弯构件又是受拉构件 还有剪力
回复
tontongba
2010年03月06日 17:02:59
4楼
主要是你的配筋和你的计算假定要一致,如果按墙梁配筋你就得采取足够措施保证墙梁的构造。
回复
loosen
2010年03月18日 11:04:08
5楼
学习领教,路过
回复
野马分鬃
2010年03月19日 14:39:58
6楼
墙梁截面高度高,当然配筋少
回复
hucshen
2010年03月25日 15:15:18
7楼
没有错,按简支梁计算没有考虑梁上墙体与梁的共同作用,所以是受弯构件;按墙梁计算考虑了梁、墙的共同作用托梁为拉弯构件;
回复
nonaduo
2010年03月26日 11:24:17
8楼
这就是过梁和托梁的区别
如果是按墙梁配筋,得采取措施保证墙梁的构造
回复
小小设计者
2010年04月09日 00:49:23
9楼
墙梁的措施一般不好满足啊
回复
hajianyu
2010年04月09日 11:05:31
10楼
主要是墙梁的构造措施太难满足啊.
但是如果能够满足,按墙梁计算是首选
回复
znjzls
2010年04月09日 15:43:11
11楼
墙梁 除了托梁可以承担上部荷载外,由于墙拱作用,墙也可以承担一部分荷载,所以配筋小于简支梁。但要注意,按墙梁算是要满足一定条件的。
回复

相关推荐