我计算了一根梁,按简支梁计算配筋为3000平方毫米,但按墙梁计算配筋只有1500平方毫米。我是不是计算错了?请高手指教一下:handshake
我计算了一根梁,按简支梁计算配筋为3000平方毫米,但按墙梁计算配筋只有1500平方毫米。
我是不是计算错了?请高手指教一下:handshake
2楼
没有错,按简支梁计算没有考虑梁上墙体与梁的共同作用,所以是受弯构件;按墙梁计算考虑了梁、墙的共同作用托梁为拉弯构件;墙梁、简支梁的判断依据为:砌体规范7.3节
回复
3楼
当然没有错了 墙梁只受压力 是受弯构件 简支梁既是受弯构件又是受拉构件 还有剪力
回复
4楼
主要是你的配筋和你的计算假定要一致,如果按墙梁配筋你就得采取足够措施保证墙梁的构造。
回复
5楼
学习领教,路过
回复
6楼
墙梁截面高度高,当然配筋少
回复
7楼
没有错,按简支梁计算没有考虑梁上墙体与梁的共同作用,所以是受弯构件;按墙梁计算考虑了梁、墙的共同作用托梁为拉弯构件;
回复
8楼
这就是过梁和托梁的区别
如果是按墙梁配筋,得采取措施保证墙梁的构造
回复
9楼
墙梁的措施一般不好满足啊
回复
10楼
主要是墙梁的构造措施太难满足啊.
但是如果能够满足,按墙梁计算是首选
回复
11楼
墙梁 除了托梁可以承担上部荷载外,由于墙拱作用,墙也可以承担一部分荷载,所以配筋小于简支梁。但要注意,按墙梁算是要满足一定条件的。
回复