12楼
要求先浇筑砼再放一层毛石,再浇筑一层砼
回复
13楼
好象都没有说的特别明确的啊,有点迷糊哦
回复
14楼
施工时需不需要设伸缩缝?
回复
15楼
有没有相关的规范或者标准啊?
回复
16楼
这个你可得好好的看看规范了
回复
17楼
1、砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm,表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。
2、毛石砼的厚度不宜小于400mm。浇筑时,应先铺一层100-150mm厚砼打底,再铺上毛石,毛石插入砼约一半后,再灌砼,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑砼,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。
3、毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于100mm,离开模板或槽壁距离不小于150mm,以保证能在其间插入振动棒进行捣固和毛石能被砼包裹。振捣时应避免振动棒碰撞毛石、模板和基槽壁。
4、对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于砼表面。
5、以上内容摘至《建筑地基与基础施工手册》(第二版)P541
回复
18楼
长见识
回复
19楼
毛石砼,就是在砼在加入毛石,要求是毛石不大于30%,毛石与毛石不能直接接触形成堆砌,必须要砼填充,,间距不能小于15CM
回复
20楼
:hug: 拥护多多给点意见
回复
21楼
学习学习学习学习
回复