双阀双出口消火栓也算2只水枪充实水柱吗?(解决!)
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年08月08日 15:29:16
只看楼主

双阀双出口消火栓/一个箱里的两个栓 也算2只水枪充实水柱吗? 8.4.3-1:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。因为一般这个单元的所有房间只靠这么一处的消火栓保护,如果算一股的话,就不能满足规范8.4.3-7的要求了!

双阀双出口消火栓/一个箱里的两个栓 也算2只水枪充实水柱吗?
8.4.3-1:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。

因为一般这个单元的所有房间只靠这么一处的消火栓保护,如果算一股的话,就不能满足规范8.4.3-7的要求了!

1200560750903.JPG

免费打赏
ah-wangjun
2006年08月08日 21:29:49
2楼
消防前室是消防电梯专用的,需要正压送风,它是消防队员前进的“桥头堡”,跟普通电梯厅完全不是一回事。
回复
小小法师
2006年08月08日 21:39:13
3楼
消防电梯用电是消防用电,是不是消防电梯好像是建筑来定的.
回复
jglin999
2007年08月15日 15:51:15
4楼
同意沙发意见.消防电梯是消防队员进入建筑物救火的通道,需要排烟和送新风
回复
lugangsijia_9
2007年08月16日 08:50:47
5楼
需要探测器、广播、手报、消火栓箱,在无外开窗的情况下应设正压送风系统。出入口为甲级防火门。
所有电梯(指客梯)电源均应为消防电源(双电源末端双投自复)
回复
yjjnf2000
2008年01月17日 17:07:11
6楼
2008年01月21日 14:39:39
7楼
回复
honner
2008年01月21日 20:36:14
8楼

算两股,但是只能在规范允许的范围内使用。一般情况下不能用双出口的。
回复
fymfymfym
2008年01月22日 11:04:09
9楼
是,同意这个观点.经常遇到此类问题.有位置最好就分开设置.
回复
walen2001
2008年01月22日 11:10:32
10楼
同意!
回复
muyang2099
2008年01月22日 13:53:07
11楼
双阀双出口消火栓/一个箱里两个栓,算2只水枪充实水柱。
从你的图片来看,这样做是不对的。一根立管管两个栓,你还不如用一栓两口的。
正确做法是,一根管管一个栓。两个全即两根立管。
我这里是广西的,做法都是如此。不知道你那是那的,能这样做,我看你还不如用一栓两的实在。
回复