一个照明回路是能放25个灯具还是光源啊,一个回路放双管日光灯是能放25个还是能放12个啊
一个照明回路是能放25个灯具还是光源啊,一个回路放双管日光灯是能放25个还是能放12个啊
2楼
老大不用怎么讲究的拉,他那里只是说不宜超过。多几盏少几盏应该不是很重要的吧
回复
3楼
不是吧
25和12差很多啊
回复
4楼
按12做吧~
回复
5楼
啊?我可是都按25做的啊.
可是规范上写的是灯具啊
一个灯具可以有几个光源啊
回复
6楼
查新规范
回复
7楼
双管就按组合灯具算啊!
回复
8楼
急什么急?本论坛搜索下都知道了!
回复
9楼
规范上写得很清楚GB50034-2004 7.2.7条:
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A;光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30个。
所以说,最主要的是应该安装回路的电流来选择。灯具并不等同于光源。个人意见:只要保证回路电流不超过16A,接十二、三盏双管荧光灯是可以的。
回复
10楼
是啊只要保证回路电流不超过16A,不过也要考虑压降问题,线路不要过长。末端电压不要小于95%。
回复
11楼
9楼先生:1个回路接13盏双管日光灯?你在实践中接过吗?你可以用个最好的奇胜的10A86面板开关试试,开关不到10下,保证就牺牲了,(要是普通开关,一般3,5下就会永久报销了),除非你用断路器或者闸刀开关哈哈,理论无法代替实践呀
回复