专业复习教材第二版P452定压点及压力计算
twinkle-star
2006年08月08日 14:30:38
只看楼主

专业复习教材第二版P452定压点及压力计算,系统定压点位于水泵入口时,最低定压压力为:教材中是 PBmin=H+5+ΔHAB我认为应该是 PBmin=H+5-ΔHAB不知对否?

专业复习教材第二版P452定压点及压力计算,系统定压点位于水泵入口时,
最低定压压力为:教材中是 PBmin=H+5+ΔHAB
我认为应该是 PBmin=H+5-ΔHAB
不知对否?
免费打赏
chenxigx
2006年08月08日 16:22:03
2楼
教材没错.如果A-B的阻力不考虑进来,就不能保证A点出现负压;因此教材是对的.不知解释明白没有?
回复
twinkle-star
2006年08月09日 10:22:34
3楼
定压点最低运行压力是保证系统最高点(即A点)压力在5KPa以上,PA=5KPa
则B点PB=PA+H-ΔHAB
参照教材P457表3.8-4的分析方法应该是这样的啊,这样理解不知错在哪?
回复
song69
2006年08月10日 20:17:24
4楼
公式3.8-2应该是A图B点的压力,这样才对,B图B点的压力是PB=H+5.不知解释对吗?
回复
song69
2006年08月10日 20:56:44
5楼
理解了,公式3.8-2应该是对的 PB-H-HAB=5, 主要是为保证A点最小工作压力. 不知解释对吗?
回复
twinkle-star
2006年08月11日 14:39:10
6楼
应该按水的流向(A--B)计算管路的阻力损失,A到B要克服管路的阻力损失,故PB=PA+H-ΔHAB
回复
mam110
2006年08月14日 22:10:16
7楼
应该按水的流向(A--B)计算管路的阻力损失,A到B要克服管路的阻力损失,故PB=PA+H-ΔHAB
回复
malexfeng
2006年08月22日 14:31:33
8楼
我也认为书本错了
回复
whlff
2006年09月19日 08:44:04
9楼
到底按哪个呢?
回复
zhangjianfeng25
2013年05月23日 12:50:16
10楼
再顶下,请高手帮忙分析下。。。
P504页问题,关于Pbmin的要求:
问题:分析与书中给出的公式,不一致
书中给出公式:Pbmin=H+5+ΔHAB
分析:系统运行时,需要客服A到B的阻力,所以A点压头应高于B点;
书中给出,定压点的最低运行压力应保证系统最高点的压力为5Kpa以上。
系统运行时:A点压力为:
PA=PB-H+ΔHAB>5Kpa
因此:PB>H+5-ΔHAB
则 Pbmin=H+5-HAB

那么弱弱的想:如果高层建筑(100m),系统最高点A到定压点(一般水泵吸入口前)B,管路长度110m,单位比摩阻300P a/m。局部阻力有:集水器,除污器,水处理装置等。
共计:Py=110*300/10000=3.3m
Pj=5m(暂时估计)
ΔHAB= P=5+3.3=8.3m
那么:PBmin=8.3+0.5+100=108.8m
唉呀妈呀,膨胀水箱将高出A点约8.8m。我将会要求建筑专业做个8.8m高的炮楼来设置开式膨胀水箱。。。。
是故,这公式严重不靠谱。

考虑系统补水,需克服ΔHAB的阻力。但是,系统的补水量应该是系统水容量的5%。
因此严格一点讲,ΔHAB的阻力应解释为补水状态下,从B点到A点的阻力。因此才有Pbmin=H+5+ΔHAB
回复

相关推荐