(1)自动喷淋稳压泵选择?(2)发电机房水雾系统如何与喷淋系统连接?
(1)自动喷淋稳压泵选择?
(2)发电机房水雾系统如何与喷淋系统连接?
2楼
一般扬程与消防泵相同,流量不大于1S/L。
这是最近刚出台的固定消防设备GA30标准规定的,只规定了流量没有说扬程。
回复
3楼
扬程比消防泵高0.1MPa,流量为4M3/h
一般选用多级立式泵,25GDL4-12xX
回复
4楼
欢迎与我公司联系,http://www.ginger-pv.com
有你需要的产品。
回复
5楼
看看国标图集
回复
6楼
流量是不大于1L/S,但扬程就不是把,要计算的!
回复
7楼
流量是不大于1L/S,但扬程应通过计算,而不是没有限制。
回复
8楼
流量不大于1L/S,压力应满足最不利点的喷头工作压力不小于5m水柱即可
回复