【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
caufx
caufx Lv.4
2011年11月17日 10:07:40
只看楼主

请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?

请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?
免费打赏
wjd1882
2011年11月21日 16:45:56
12楼
学习!
学习!!
回复
liangshigen
2011年11月21日 19:54:42
13楼
如果在沟底敷设,电缆在经过水沟的地方应该穿热镀锌钢管保护,且埋深大于1米
回复
电气李工
2011年11月22日 11:30:33
14楼


赞同这个观点,不过有点补充,沟已经形成,估计不能挖开沟来埋管敷设,如果要暗敷可以请顶管机顶管敷设。
回复
zsh340
2011年11月23日 10:24:35
15楼
学习中、、、、
回复
xfk405687373
2011年11月23日 19:22:35
16楼
谢谢楼主的分享 辛苦啦!
回复
beigta_001
2011年11月23日 21:44:04
17楼
学习下
回复
caufx
2011年11月24日 10:23:37
18楼
忘了说,是明沟,是在乡村的田间,是一个农业工程的供电
回复
caufx
2011年11月24日 10:26:09
19楼
请问什么是顶管机,在设计时应该怎么设计
回复
caufx
2011年11月24日 10:33:53
20楼
电缆先是直埋敷设,如果在沟顶敷设,那岂不是要从-0.8米处弯上来再过沟
回复
tychsh
2011年11月24日 11:30:48
21楼
钢管 160 ,埋深你的最大负差下1,2米