【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
caufx
caufx Lv.4
2011年11月17日 10:07:40
只看楼主

请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?

请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?
免费打赏
心香
2011年11月18日 11:43:03
2楼
如果在沟底敷设,电缆在经过水沟的地方应该穿热镀锌钢管保护,且埋深大于1米 。保护管长度为沟实际长度,左右各放1m;管口做封堵防潮处理。
在沟顶敷设,直接穿热镀锌钢管保护。
回复
chendeqing888
2011年11月18日 11:49:48
3楼
设计规范中有规定(设计规范8.9中),根据现场实际情况选择合理设计方案就行
回复
lyg0476533
2011年11月18日 15:49:39
4楼
希望你看一下具体规范
回复
xjksjcsjy
2011年11月18日 18:45:39
5楼
学习一下!!!!
回复
zzaq6789
2011年11月19日 09:25:10
6楼
回复
xfk666
2011年11月19日 17:35:39
7楼
没有说明是明沟还是暗沟,无论怎样电缆跨越此沟时穿DN125的热镀锌钢管,热镀锌钢管也应做防腐;其长度为沟的宽度每一边延长1米并做好封堵。
回复
boyuanzhenzhi
2011年11月20日 15:57:45
8楼
学习学习
回复
qwer3661
2011年11月21日 08:49:41
9楼
应该有图集的
回复
mqli2004
2011年11月21日 09:17:11
10楼

同意,电缆埋深0.7~0.8米,不论是否铠装,过沟时均应穿钢管保护,最好选用镀锌水煤气管(壁厚)。
回复
lhb15252089982
2011年11月21日 13:19:14
11楼
直接穿热镀锌钢管保护