请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
12楼
按图施工最好
回复
13楼
回复
14楼
一般设计都是接到总等电位端子MEB,实际做法大多是和就近的作为接地连接体的钢筋连在一起,只要接地电阻不大于一欧就行。
回复
15楼
按施工图施工最好
回复
16楼
一般是分开的,因为电井内的敷设电缆用的铁槽或铁构件都需要接地!
回复
17楼
接地本身就可以使用建筑物内钢筋作为接地媒介使用,但是在焊接时必须注意满足规范要求。
回复
18楼
两种做法皆可,但是在改造工程中应该注意最好是按照图纸要求从MEB接扁钢来将电梯轨道等可靠接地
一般新建工程是可以利用钢筋的,但现场都是将环通的钢筋做好标记,保证该钢筋最终是和MEB箱可靠连接的,改造工程中你怎么知道这个钢筋就是接地网络的钢筋呢
回复
19楼
没有必要。但是改造工程如果不破坏结构保护层的情况下,独立敷设接地母线是合理的。
无论何种施工方案,接地电阻的要求不能超过要求。
弱电井的要求则不一样,要看有无引起中心点飘逸的可能....