【请问】电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?
pdh20050818
2011年11月16日 18:58:02
来自于防雷减灾
只看楼主

请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。

请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
免费打赏
helinhuzh1
2011年11月17日 13:22:39
2楼
antu shigong
回复
dianqipanli
2011年11月17日 13:39:08
3楼
按照设计施工。两种情况施工中都有,按照图纸显示来安装,没有责任。
如果实在想省钱,也得有一个变更手续吧?
回复
mqli2004
2011年11月17日 14:26:10
4楼
1、按图施工很重要;2、电梯轨道需要接地;3、电梯机房需要接地端子,如果强电井和电梯井相邻,则强电井内的接地母排伸入电梯机房即可。
回复
yy520yy99
2011年11月17日 15:01:44
5楼
你要是不按图纸施工的话就要跟你们负责人商量下,毕竟这样的事说大不大说小不小。两种情况施工都可以,你说的那个直接建筑物的主筋也可以施工起来就更方便点,但是电阻值一定要在1欧姆以下也就是所谓的共地
回复
湘南防雷
2011年11月17日 21:01:21
6楼
建议还是按图施工。改图得变更好麻烦。
回复
xfk666
2011年11月17日 23:27:16
7楼
我也干过工程,也干过电气安装工程,对等电位一直不是十分清楚,对于总等电位连接倒是有点想法:凡事进入本工程的金属管线和工程的金属构筑物等等包括电源的重复接地都应做等电位连接,也就是和等电位箱做一个电气连接。我自己认为这是一种浪费。因为一个单位工程的结构钢筋已经是一个有电气连接关系的整体,所以在任何一个有结构钢筋的位置都可以做等电位。
回复
erika0928
2011年11月18日 09:37:53
8楼
暗敷利用钢筋就行,但是要双面焊接。明敷就用扁钢联通了。
回复
xl7760
2011年11月18日 10:38:00
9楼
回复
lnhldlwj
2011年11月18日 20:01:22
10楼
电井应全程有接地扁钢,电梯井有等电位扁钢即可。不过最好按图做。
回复
qiaochu002
2011年11月18日 23:25:10
11楼
和钢柱焊接即可 不用单独敷设
回复