测量错误的常见原因讨论(转贴)
zxeti002
zxeti002 Lv.9
2006年08月07日 17:52:04
来自于工程测量
只看楼主

作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。

作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次
1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。
2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的

免费打赏
zxeti002
2006年08月07日 18:43:09
32楼
注意全站仪在施工中的模式(无意模式也许已经改变,随时检查)
我在一次测量检测桥墩中心时还出现过这样一件事情:检测的桥墩中心在纵轴方向上整体(4个桥墩中心)差8cm,当时百思不得其解,对后视时距离也没有太大的出入,没有理由4个桥墩都偏差一样的道理,赶紧重新在测,发现仪器的模式由测水平距离变为斜距,无意中把模式改变而没有在意!通过这件事情我想说明的是,当你在施工中必须细心,不要习惯仪器后忘记检查仪器状态!!!!!希望大家以后不要在犯类似的错误,很低级的!!!!

回复
zxeti002
2006年08月07日 18:46:01
33楼
我们在桥的施工中,控制桩基、墩柱的标高最好比设计的低2cm!这样有利于桥面施工的控制!
回复
zxeti002
2006年08月07日 18:46:17
34楼
我不是测量方面的专家,但我可以自信的说,我很内行。希望测量的同志们要共勉,提出自己的看法,大家互相学习,可以提高我们的工作质量。

回复
zxeti002
2006年08月07日 18:46:57
35楼
据统计,造成工程事故的有80%以上是由于认为因素造成,这说明,人的因素在工程事故中占主导因素,我们也遇到过一次设计院的失误,一条高速公路,我们都施工到路面工程的时候,设计院勘测处开始对全线的水准点开始复测当复测到我们合同段时,勘测处的同志找我谈说,有一个水准断链需要设置在你们合同段,我晕了,这是怎么回事,原来就没有听说过呀。竟然差了净尽24厘米,没办法,我们又重新上了一层土才调整过来。但是给我们的结构工程都已经完成,设计院一直跟我们说好话,帮助我们解决了结构的接顺问题。

回复
zxeti002
2006年08月07日 18:47:17
36楼
请各位版主尽量不要将此贴取消置顶,这个贴子的内容值得每一个从事测量的人看一看,希望大家的错误中得到启示。为更好的完成以后的测量任务有一个好的参考,同时也希望更多的朋友将你在测量工作中出现在问题发上来,大家一起进步!

内容不要仅限于施工放样,可以是外业测量,也可以是内业处理!
回复
zxeti002
2006年08月07日 18:47:30
37楼
用全站仪测导线时,在测水平角时,测平距时,注意竖角,以斜距为准.

回复
zxeti002
2006年08月07日 18:47:38
38楼
温度对仪器的影响,不可以不考虑!
回复
zxeti002
2006年08月07日 18:47:46
39楼
我在市政道路施工测量中,由于没有做导线闭合测量,引起中线误差30cm,好在在结构层能调回来.希望大家注意导线的控制测量.
回复
zxeti002
2006年08月07日 18:48:11
40楼
斑竹,不知道你自己发帖子时有没有注意,你的三项测量错误中,第一、二项是因为你们自己的管理原因,而第三项是因为没有复核的原因。其实,因为完全由于仪器引起的错误是比较少见的,而大部分是由于项目部管理的漏洞引起的,因此,减少测量误差的措施:加强项目部工作流程的管理,责任到人。对于技术人员,要做好准备工作;对于测量人员,要做好仪器的保养和测量时的细心。
回复
zxeti002
2006年08月07日 18:48:23
41楼
从测量的原因来分析,的确80%的测量错误都是由人为的因素造成的。我们可以说是管理的问题,也可以说是。。。问题。但是请大家注意一点,在80%的人为因素中,很多是由于在测量出错时测量员的经验不足造成的,而这些经验不是说一下子就能收获的。

这个贴子的根本目的是:让每一个测量员从他人的测量错误中总结经验,为以后的同类测量工作有一个好的借鉴!(我想这也是发贴人的初衷。)
回复

相关推荐

APP内打开