测量错误的常见原因讨论(转贴)
zxeti002
zxeti002 Lv.9
2006年08月07日 17:52:04
来自于工程测量
只看楼主

作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。

作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次
1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。
2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的

免费打赏
zxeti002
2006年08月07日 17:55:32
12楼
我也说一个例子:我有一次用自动安平水准仪时,忘了检查按水准仪的自动按钮,结果悬挂装置被卡住了,没有及时发现,往返测差很多,最终检查几次才发现。

回复
zxeti002
2006年08月07日 17:55:44
13楼
这个贴子要顶起,这可以说是测量工作中的反面例子,希望所有从事测量和将要从事测量的人都看一看,以避免以后发生同类的错误。

这两天也有一个问题没有想通,发在这里请大家看看。昨天,我在现场验拦污栅的栅槽,因为TCR702的配套小棱镜在前天被他们摔坏了,所以现场拿了一个南方的小棱镜。在使用前对棱镜常数进行测定,使用时输入仪器中。现场我们在已知点上安置了两个大棱镜(配套的),一个做后视,一个作校核方位。验槽时先后视再校核,都没有问题后就进行测量,在测量时发现数据起伏不定。本来栅槽与轴线是垂直的,在金结监量验收的时候就已经验收合格了,但是有几榀测量的结果反映栅槽与轴线就是不垂直而且相差达7~8个毫米之多。
这样现场没有验收合格,自己都过不了关怎么让监理签字?
今天下午,我们又去校此处的栅槽,这次没有用南方的棱镜,而是用从外面发过来的配套小棱镜进行测量,结果又很理想。

现场基本情况如下:
测站与测点水平距离110米左右,俯角估计在22度左右。

回复
zxeti002
2006年08月07日 17:55:56
14楼
我也碰到过一次错误
我们施工的桥梁原本是顺交10°,后经现场放样,我们施工单位提出改为逆交4°,得到设计单位认可,但设计忙没有出图,只让我们竣工后在竣工图上直接改。桥梁为厂家预制,然后我们把设计图纸(蓝图)和斜交改变的图(白图,自己CAD画的)交给预制厂家,并交底清楚。结果厂家的技术人员把图纸交给下面施工人员时,把白图忘了,施工人员就按原设计图纸施工桥梁。后来我们架梁了,发现梁无法安装就位,我脸都白了,因为桥是我放样的,后来发现是梁的问题。刚开始预制厂家还不承认,幸好交底当天还有第三人在场,还我清白,一切费用由预制厂家负责。
所以,重要工序、工作的交底,一定要有记录,双方签字,最好有第三方人员在场。放样交底也一样,你放好了交待给施工队长,他转头忘了,弄错了还说你没交待,如果有第三人在场,比如监理、甲方,那就好办了。
回复
zxeti002
2006年08月07日 17:56:19
15楼
对于测量人员最重要的是数据,用数据说话用事实说话。楼上说得非常好!重要工序、工作的交底,一定要有记录,形成书面材料双方签字,并有监理人员在场。放样交底也一样形成书面材料双方签字,交待给施工队长,就不会忘了,施工队弄错了也没办法怨你没交待清楚,最好有监理、甲方在场。
回复
zxeti002
2006年08月07日 17:56:30
16楼
我是做工程的,我对规范和质量验收有所了解,就是测量差些,我第一个工地就是搞测量的,我搞了一个月,什么也没学到.这也不光是我的原因.可能我没找到一个好的师傅,我真的想把测量学好,我很苦闷.我水准仪还行,就是用的少,不熟练.经纬仪我整平会,就是速度和原理不精,我不懂的测量的原理.全站仪就一窍不通了,我感谢论坛给我这个发言的机会.我是学建筑的,我是搞建筑的却测量不懂,说出去别人笑话.我真的感谢论坛,我象大家学习,请指点.
回复
zxeti002
2006年08月07日 17:56:39
17楼
我是搞市政工程的测量的.虽然市政测量比其他的工程测量要简单一些,但其繁琐的计算和频繁的测量是在是太闹心了.我干测量不长时间,学的只是比较多,第一次失误在干污水管线施工,由于自己计算失误,导致坡度和设计不一致,结果让队长收拾了一顿.测量是一个需要准确度相当高的职业,计算必须准确,前面几个朋友说仪器的检校很重要我也赞同.其实只要自己平时注意测量的一些细节不会导致大的失误,失误在所难免,希望大家细心搞,就不会出问题的.
回复
zxeti002
2006年08月07日 17:56:49
18楼
看来我也得说说啦。我前年干了一个项目,楼的坐标和业主报规划的差了300多毫米,真急人呐!原因是两套图纸,业主前期的管事的那人走了,他在的时候改了坐标,没报规划也没与测绘院联系。我们施工时就担心这事,结果真的发生了。好在我们有原来业主盖章的图纸,不然就难说啦!切记切记!

回复
zxeti002
2006年08月07日 17:57:01
19楼
我从事测量的时间不是很常,但是还是出了一个很低级的错误,那是去年在青岛发电厂从事1#GGH构架放样点位时,由于结构是正南正北的,因此采用了单坐标值放样平面位置,当时的一个坐标值好象是***333.033,我楞是给放成了***333.333结果可想而知,幸亏当时下面施工队的赵工干活比较仔细,在用尺校核尺寸时发现尺寸有问题,第二天我们去校核时开始还是没有发现问题(人手少,还是我自己校核的),最后查上次的放样记录时才恍然大悟,差了30公分,幸亏发现的早,没有酿成大错,从这以后,给我自己定了一条规矩,就是测量时都留有实测数据记录,记录时要校核,回到办公室没事再翻翻,马虎思想要不得,在海阳港的控制点移交时,业主委托的设计单位布的控制点有一个坐标数据测量时记错也是一个例子.

回复
zxeti002
2006年08月07日 17:57:15
20楼
呵呵`1前车之鉴啊~!~!谢谢给位大虾的提醒
虽然还是学生,可在测量实习中我也差点把标准坐标弄错
好险当初发现的早
看了发现自己组测的区域比其他的大得太多了
不是早发现,可能就要全组重修了
回复
zxeti002
2006年08月07日 17:57:28
21楼
是呀,楼主们都 说的不错。测量人员在工作上一定要细心,测量放样数据要进行校核。这样才能减少错误的发生、
回复

相关推荐