紧急请教,如何理解混凝土结构规范中的这一条?
jhlimin
jhlimin Lv.2
2006年08月07日 16:34:48
只看楼主

结构规范GB50010-2002中写道:有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接应用抗震锚固长度。这是否意味有抗震要求的建筑物中,所有的锚固长度都应按照抗震锚固长度,包括构造上的锚固。这样理解对吗?希望得到大家的帮助,谢谢!!!

结构规范GB50010-2002中写道:有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接应用抗震锚固长度。
这是否意味有抗震要求的建筑物中,所有的锚固长度都应按照抗震锚固长度,包括构造上的锚固。

这样理解对吗?
希望得到大家的帮助,谢谢!!!
免费打赏
ougaogong
2006年08月07日 17:04:20
2楼
嗯,应该这么理解。
回复
wzg1793
2006年08月08日 08:58:53
3楼
结构构件是应该满足抗震锚固长度的要求;非结构构件可以不执行这样的规定。
但考虑到非结构构件对主体结构的影响时,非结构构件应与主体结构构件有可靠连接。
回复
jhlimin
2006年08月08日 09:26:04
4楼
谢谢大家的帮助,感觉概念上清楚了许多。

结构与非结构构件比较好理解,我的新问题是:板为什么不属抗震的构件,是否抗地震水平力的构件才属抗震构件。
那为什么梁的锚固按照抗震锚固长度呢?

一到具体工作中,觉得自己不懂的太多了。
希望能继续得到大家的帮助,谢谢!
回复
jhlimin
2006年08月09日 09:22:26
5楼
万分感谢!

我受启发后查了规范的条文说明,大意是梁、柱端截面和剪力墙肢底部都可能处于交替的拉、压状态,所以加长锚固长度。
谢谢大家的帮助!
回复

相关推荐