求管壁厚
baigeweiren
2006年08月07日 11:49:30
只看楼主

使用OCr18Ni12MO2Ti(316)管材,内径为27mm,管中水压为6MPa,请问管壁需多厚,如何计算。

使用OCr18Ni12MO2Ti(316)管材,内径为27mm,管中水压为6MPa,请问管壁需多厚,如何计算。
免费打赏
baigeweiren
2006年08月10日 09:19:02
12楼
楼上面的,能说说到底怎么算的么? 谢谢!
回复
xfd831
2006年08月10日 09:35:35
13楼
呵呵,就是材料力学(或工程力学)里面讲到的,t>=PD/2/许用应力,所以按上面的数据计算t>=6*27/2/80=1多一些.
回复

相关推荐