对于娱乐场所如KTV,排烟口能否只设置门口呢?
焰火
焰火 Lv.5
2011年11月15日 12:01:03
来自于通风排烟
只看楼主
建规.jpg

技措.jpg


建规.jpg

免费打赏
焰火
2011年11月15日 12:02:01
2楼
最近在看09暖通技措的时候,看到说娱乐放映游艺场所排烟口不应该只设置在走道。而建规条文9.4.6的底条没这样的规定。不知道大家在实际应用中怎么样?谢谢大家多留言让我学习学习
回复
aaativel
2011年11月15日 18:13:45
3楼
规范上面说明清楚了,看房间面积,面积大于50平就要设里面。
回复
焰火
2011年11月16日 11:09:53
4楼
可能我没表达清楚。我知道规范上说地下排烟系统,大于50的就要设里面,但是规范上只是说房间(应该包括娱乐游艺场所),但是09暖通技措里明确表明地下娱乐游艺场所排烟口不能只设置在走道。想想知道大家实际应用怎么样?
回复
zlienfon
2011年11月16日 20:01:20
5楼
一、50016里已经说明了。
二、要看审核的部门,比如,在市里审核,那边技术人员集中,老实点比较好,呵呵。但如在各区审核,也就那么回事了,靠你的运气,象抓阄。
回复
jesslee887
2011年11月16日 20:34:05
6楼
回复
yijian2876
2011年11月17日 13:43:06
7楼
规范当中针对娱乐游艺场所有专门的规定,说明了房间里的例外,不要去钻牛角尖了
回复
yishengyuan
2011年11月17日 14:37:11
8楼
规范里明明规定:设置机械排烟系统的地下,半地下场所出歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面大于50平的房间外,排烟口可设置在疏散走道。。按规范做好了
回复
焰火
2011年11月17日 15:58:40
9楼
不好意思我的失误,我光顾看条文解释了没放回去看条规,规范条规里确实有表明娱乐场所。不好意思
回复
hardliu
2011年11月18日 11:49:07
10楼
针对以上问题,想请教一下各位大虾:普通的写字楼,地上部分除核心筒周围的疏散走道设置消防排烟口外,房间面积大于多少必须设置排烟口?因为上述规范只提到了地下、半地下,二没讲地上啊!

[ 本帖最后由 liufeng011821 于 2011-11-18 11:52 编辑 ]
回复
bgqcs
2011年11月18日 14:10:24
11楼
如果烟气是疏散门的话,是不行的,因为这样会造成疏散门处浓度太大影响疏散。
回复