最近在看09暖通技措的时候,看到说娱乐放映游艺场所排烟口不应该只设置在走道。而建规条文9.4.6的底条没这样的规定。不知道大家在实际应用中怎么样?谢谢大家多留言让我学习学习
回复
3楼
规范上面说明清楚了,看房间面积,面积大于50平就要设里面。
回复
4楼
可能我没表达清楚。我知道规范上说地下排烟系统,大于50的就要设里面,但是规范上只是说房间(应该包括娱乐游艺场所),但是09暖通技措里明确表明地下娱乐游艺场所排烟口不能只设置在走道。想想知道大家实际应用怎么样?
回复
5楼
一、50016里已经说明了。
二、要看审核的部门,比如,在市里审核,那边技术人员集中,老实点比较好,呵呵。但如在各区审核,也就那么回事了,靠你的运气,象抓阄。
回复
6楼
回复
7楼
规范当中针对娱乐游艺场所有专门的规定,说明了房间里的例外,不要去钻牛角尖了
回复
8楼
回复
9楼
不好意思我的失误,我光顾看条文解释了没放回去看条规,规范条规里确实有表明娱乐场所。不好意思
回复
10楼
针对以上问题,想请教一下各位大虾:普通的写字楼,地上部分除核心筒周围的疏散走道设置消防排烟口外,房间面积大于多少必须设置排烟口?因为上述规范只提到了地下、半地下,二没讲地上啊!
[
本帖最后由 liufeng011821 于 2011-11-18 11:52 编辑 ]
回复
11楼
如果烟气是疏散门的话,是不行的,因为这样会造成疏散门处浓度太大影响疏散。