顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
陈氏
陈氏 Lv.4
2011年11月15日 09:21:13
只看楼主

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
20111114.jpg 20111114(001).jpg 20111114(002).jpg

20111114.jpg


20111114(001).jpg


20111114(002).jpg

免费打赏
sawenshu
2011年11月18日 18:40:48
32楼
同意你的观点,就是不知道高出来了怎么办呢?直接截断了?唉.....人难管理啊!
回复
love5892
2011年11月18日 21:24:38
33楼
叫工人返工重做
回复
cz1226
2011年11月18日 22:08:28
34楼
回复
hhj2005
2011年11月19日 08:59:34
35楼
搭接钢筋吧,一定要满足搭接要求,不过最好用焊接
回复
wbzong0724
2011年11月19日 09:14:31
36楼
将弯头扳直,直接焊接上去
回复
z850922
2011年11月19日 17:48:45
37楼
1、没有满足12d.
2、拆除模板从新电渣压力焊接。
3、施工管理人员的严重失职,如果认真负责的话这样的问题是永远不会发生的。
4、钢筋抽样的人员完全是在估,完全没有上现场实际操作。
回复
fei-lang
2011年11月19日 22:12:22
38楼
用校正筋把它给班弯就可以了呀
回复
cynature
2011年11月20日 15:29:14
39楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
rancid1987
2011年11月20日 19:30:36
40楼
回复
jiye21
2011年11月20日 20:35:38
41楼
这个好做,看你的梁应该已经下料了,那就直接找些钢筋短料,最好是2米左右(根据钢筋直径),从中间弯成拐,搭接上就好啦
回复

相关推荐

APP内打开