顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
陈氏
陈氏 Lv.4
2011年11月15日 09:21:13
只看楼主

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
20111114.jpg 20111114(001).jpg 20111114(002).jpg

20111114.jpg


20111114(001).jpg


20111114(002).jpg

免费打赏
csh_21
2011年11月17日 14:05:48
22楼
只能插筋搭接了
回复
cjq_2011
2011年11月17日 14:18:16
23楼
楼主这是好东西,只是我的土木币太少,我要努力赚土木币
回复
xiamitiao
2011年11月17日 16:56:50
24楼
学习啦,我得好好看看图集
回复
sohu216
2011年11月17日 17:11:59
25楼
梁插住锚固,不过锚固长度挺大的,1.7lae和1.7lae+20d分别锚固
回复
wanglin789
2011年11月17日 17:18:55
26楼
钢筋焊接加长吧,只有这样了,加长后的做法要看图籍了
回复
hanyun0611
2011年11月17日 19:06:47
27楼
没浇混凝土,就返工,重做。
回复
党振
2011年11月17日 20:56:55
28楼
可以采用梁锚柱的形式
回复
zxfw_08
2011年11月18日 10:43:43
29楼
搭接最方便了,受力是没啥影响了,就是个锚固长度问题,搭接。
回复
suiyuan_1989
2011年11月18日 11:33:30
30楼
加筋或者结点采用梁锚柱的方式,另外能出现这种情况,这下料的也得检讨检讨。
回复
zhoujian0813
2011年11月18日 14:26:17
31楼
钢筋下料的在收头的时候没具体量过下层钢筋长度吧,只能采用电焊搭接了