一地下一层车库,2100平方米,车库上是公园,按规范要设置消火栓、喷淋系统。室外市政给水管网压力充足,水量能够保证,且消防系统水源引自两路市政给水管道,请问这样的情况可以不设水池、水箱么?

一地下一层车库,2100平方米,车库上是公园,按规范要设置消火栓、喷淋系统。
室外市政给水管网压力充足,水量能够保证,且消防系统水源引自两路市政给水管道,
请问这样的情况可以不设水池、水箱么?
免费打赏
youmyteacher
2003年09月03日 22:04:07
2楼
询问当地给水部门,是否同意直接在市政管网上直接接消防管道!
回复
liangfp
2003年09月03日 22:12:52
3楼
水压和水量能够保证,可不设
回复
jeffknight
2003年09月03日 22:17:48
4楼
那消防水泵还要么?
规范里10.2.1条可是强制性条文。
但在消防水压、水量都保证的情况下,设置水泵是不是多此一举?
回复
linyinong
2003年09月04日 08:30:05
5楼
首先市政要能满足水压、水量的要求,还要听听消防部门的意见。
回复
fifa
2003年09月04日 09:24:50
6楼
喷淋压力也能满足吗?当地自来水压力几米?
回复
yd4154
2003年09月04日 09:38:36
7楼
那就看你的头是不是有这个能力了。看看建设方有无活动能力了。
回复
qja989
2003年09月04日 10:01:59
8楼
必须设水池、一.室外管道无法保证火灾延续时间内的消防水量,你说保证,但自来水公司不会出证明,消防不会同意。二.水压无法保证,自来水管道必须检修,就会中断供水。三.两路市政管道,不是两路水源的概念。市政环状管网中一个节点或一段管路无法分清水源方向。按规范设置水池是必须的。再说一下水箱,要设置也不难,但为了节省,也可以不设。把室外管网当作水箱既可,问题是工作要靠自己做,自己来协调。
回复
jeffknight
2003年09月04日 10:23:17
9楼
如果设水池,那消火栓、喷淋系统的流量必须都算进去么?
消火栓系统可不可以直接引自室外管网喷淋系统引自水池,既水池为喷淋系统专用,
这样可以么?
回复
yuanjv
2003年09月04日 10:27:19
10楼
qja989 我没懂“必须设水池”的原因,《高规》和《低规》都有什么情况应设水池,反之,如情况符合,可设可不设,即水量能满足,两路进水,水压经计算满足要求,水池可不设。自来水公司出证明,证明什么?“自来水管道必须检修,就会中断供水。三.两路市政管道,不是两路水源的概念”,我没明白,作设计看规范,两路进水就是为市政检修考虑,‘两路水源“,只有两路电源吧。
结论,水量,水压满足,两路进水可不设水池,水泵(加压设备)。
回复
wlpd2003
2003年09月04日 10:44:53
11楼
不设。
回复