T梁张拉时发出“嘭嘭”的声音
seaders
seaders Lv.5
2011年11月13日 07:56:49
来自于铁路工程
只看楼主

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
免费打赏
lyb6905
2011年11月15日 15:30:27
12楼
同意11楼的看法
回复
huangshan
2011年11月15日 15:41:49
13楼
一般来说是钢绞线缠绕,张拉时引起的。
回复
seaders
2011年11月15日 18:23:31
14楼


非常感谢各位的回复,我在补充一点
1,终张是在存梁台座上进行的,T梁初张后就已经移出制梁台座,模板是在初张前拆的,
2,张拉采用YCW300穿心式千斤顶,工具夹片是三片式的,工作夹片是两片式的,
3,T梁存放时一般都在存梁台座上垫一个橡胶垫,但是发生响声的这两片梁没垫橡胶垫,用一块三合板和一些细沙垫的,这个有关系吗4,没发现梁体裂缝和张拉端头混凝土破裂的痕迹
5,小弟刚毕业刚接触张拉工作,不清楚怎么辨别是否发生断丝滑丝,终张完后用红笔在钢绞线画上一圈标记后,也没发现有什么变化,不明之处还请前辈多多指教!
回复
wacikaile
2011年11月16日 09:18:41
15楼
的确很有经验~~同意2和7的看法~~断丝不是这样响的吧!而却只要钢绞线合格断的也很少见!!
回复
猎鹰007
2011年11月16日 09:27:47
16楼

应该是这位兄弟所说 我也遇见过
回复
cz_666
2011年11月16日 09:33:26
17楼
钢绞线断丝的可能性最大。
回复
lvkanlvbai
2011年11月16日 15:52:58
18楼

说得很全面啊!
回复
wengchao
2011年11月16日 19:19:35
19楼
有可能是钢绞线断裂
回复
dulaiduwang2011
2011年11月16日 20:49:13
20楼
我们工地施工时也遇到这样的问题,感觉是钢绞线在穿的过程中有缠绕现象,在有力的作用时会发出这种声响!
回复
sunyi19890805
2011年11月16日 22:22:16
21楼
主要是因为部分钢绞线是弯曲的,受力后吃紧所发出的声音,再者是钢绞线和管道摩擦发出的响动,这些都是正常的
回复

相关推荐