T梁张拉时发出“嘭嘭”的声音
seaders
seaders Lv.5
2011年11月13日 07:56:49
来自于铁路工程
只看楼主

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
免费打赏
yehan201000
2011年11月14日 13:35:01
2楼
这个问题还真的没有遇到过........也不知道是为啥
回复
zl1965
2011年11月14日 13:43:34
3楼
建议:
1、这声音来自于钢绞线在张拉时瞬间绷紧与管道壁发生碰撞产生的。
2、一般该声音出现属于正常现象,由于初应力实施过猛或张拉过急造成。
回复
mcge007
2011年11月14日 20:33:16
4楼
是不是存在滑丝的现象啊?将工具夹片换成新的试试看
回复
hanxiaohu123456
2011年11月15日 09:41:35
5楼
穿钢绞线的过程中,相邻的钢绞线可能发生缠绕现象,当张拉过程中紧绷时就会出现这种情况了~~~
回复
ybsypy
2011年11月15日 10:11:27
6楼
楼上3位兄弟分析得基本上有理,还要观察梁体无有裂纹或其他现象发生
回复
yxh520ycd
2011年11月15日 11:29:15
7楼
我在做连续钢构的时候是200米中跨,也做过现浇箱梁,都遇到过这种现象,很有这种声音的时候要多注意,这里可以分为几种情况,一是:钢绞线在穿过管道的时候有缠绕现象,张拉时受力将其拉直或者是滑动会发出很大的声音。二是:滑丝,三是:断束,四是:梁体裂纹,五是:张拉断头锚具破裂,六是:张拉端头混凝土破裂。
回复
maoly1108
2011年11月15日 11:52:47
8楼
我比较赞成板凳(2号)和七楼的看法,分析比较合理。
回复
qeplqeeq
2011年11月15日 12:56:49
9楼

分析的很好
回复
lftsgy
2011年11月15日 13:00:36
10楼
还有可能是梁起拱了,模板和梁脱开的声音的
回复
tyq558
2011年11月15日 14:55:07
11楼
那一定是钢绞线断丝了。有几声响就断了几丝。
回复