T梁张拉时发出“嘭嘭”的声音
seaders
seaders Lv.5
2011年11月13日 07:56:49
来自于铁路工程
只看楼主

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?

后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
免费打赏
china361
2011年11月18日 16:25:58
22楼
学习了
回复
charkechen
2011年11月21日 08:49:01
23楼
学习经验,没遇到过这样的情况
回复
yjf123456
2012年09月30日 16:56:18
24楼
我比较赞成11楼的说法,另外还可能是波纹管轻微堵管的可能
回复
liuyong123
2012年10月08日 17:06:22
25楼
还有一种可能为管道内进入部分水泥浆,张拉时将水泥浆崩开。
回复
h89020230
2012年11月07日 18:42:30
26楼
我这张拉也有这种现象,基本上是钢绞线缠绕在一起,受力后绷直的声音,如果滑丝或者钢绞线断了不止只有声音。
回复
ws20020609
2012年12月06日 11:54:07
27楼
钢绞线缠绕在一起,张拉时由于钢绞线受到张拉力,有些弹开了,从而产生这种声音,在梁里面回响。我在武广高铁制过500片900吨后张法预应力混凝土简支箱梁,遇到过很多这种情况。
回复
卓越铁汉
2012年12月17日 22:56:55
28楼
插楼问一下,这种情况是钢绞线缠绕,大部分情况都是对位穿插是造成的。那么对以后的张拉以及钢绞线的正常使用会有多大的影响啊?
回复
linhaixuesong
2012年12月27日 10:06:37
29楼
轻微堵管,及钢绞线缠绕,还有就是梁起拱都可产生这种声音,不可能是“断丝滑丝”
回复
qq623777224
2013年07月28日 15:20:39
30楼
看了各位的回答以后也要注意一下了,以前做的时候没怎么注意
回复
dldyl111
2013年08月02日 17:29:36
31楼
正常,钢绞线可能不顺直,管道也可能不顺直,钢绞线在拉伸过程中与波纹管摩擦等
回复