有一根DN300的供水管要顶管过道路和一栋2层的建筑。顶管施工单位建议采用套管,但为节约造价,领导有看法,想直接采用DN300钢管顶过。不知道安全不?长度80米,看各位大虾有什么高见?另外,顶管施工要注意什么问题?
有一根DN300的供水管要顶管过道路和一栋2层的建筑。顶管施工单位建议采用套管,但为节约造价,领导有看法,想直接采用DN300钢管顶过。不知道安全不?长度80米,看各位大虾有什么高见?另外,顶管施工要注意什么问题?
2楼
改道撒。
回复
3楼
应该没什么问题
回复
4楼
我认为你可以考虑下还有没有别的走法
回复
5楼
没办法改道。
确实要顶管。
回复
6楼
顶管是否可行不是靠说出来的,而是根据现场的实际情况,绘制出图形,根据计算公式计算出来的……
回复
7楼
供水钢管直接顶进施工?
本人做为技术主管负责过箱涵顶进,参观过顶管施工,本案例当然应当采用套管。
1、顶进过程中遇到障碍物出现顶偏的情况很多,道路同房屋的基础内是无法预料的,遇到孤石的情况很多。
2、既然是供水管,后续的使用过程如何维修。出现问题即报废。
3、道路及房屋局部可能出现的局部不均匀沉降。
回复
8楼
顶管过建筑物的话
方向是不容易掌握的
底下的情况也不可预料
回复