在相同的设计条件下,无风机冷却塔是否比有风机冷却塔尺寸要大一些,无风机冷却塔号称比有风机冷却塔省电(无风机冷却塔加大冷却水泵扬程,有风机冷却塔不需加大冷却水泵扬程,但冷却风机耗电),是真实的吗?有哪位以前用过或比较过,请不吝赐教,最好有计算比较。谢谢。
在相同的设计条件下,无风机冷却塔是否比有风机冷却塔尺寸要大一些,无风机冷却塔号称比有风机冷却塔省电(无风机冷却塔加大冷却水泵扬程,有风机冷却塔不需加大冷却水泵扬程,但冷却风机耗电),是真实的吗?有哪位以前用过或比较过,请不吝赐教,最好有计算比较。谢谢。
32楼
无风机冷却塔冷却水泵的扬程提高主要不是因为塔体高的原因,而是无风机冷却塔有很多小的喷嘴,主要是克服喷嘴的压力损失。
回复
33楼
又学了不少。以前还真没听说过无风机冷却塔。我认为有无风机冷却塔各有利弊。综合考虑才能决定用那种的。无风机的不一定节能。
回复
34楼
重庆轨道交通2号线的地下车站全部采用的就是无风机冷却塔...
主要是环保
回复
35楼
无风机冷却塔我现场测试过两组,效果都不是太好。虽说无风机耗电量,但水泵的扬程要求较高(因为喷嘴前水压要求较高),420m3/h的冷却塔,冷却水泵的功率就75kw,而且现场还出现了一些问题,贴出来大家给分析一下。冷冻水量是346m3/h,选了冷却水量420m3/h,和冷却塔厂家沟通,说在上海由于湿度较大,增加冷却水流量为450m3/h,扬程33m(冷凝器10m,管路5m,塔水位差2m,喷嘴前水压14m,),结果安装好以后发现管路损失大概5m,但冷凝器损失为18m,喷嘴前的压力只剩10m,冷凝温度7月份就高于34度,冷凝器排除了堵塞的原因。大家给分析分析什么原因。
回复
36楼
不会吧?做过暖通空调这方面工作的都回见过这方面的资料,你们是做什么的?
回复
37楼
我用过的冷却塔都是有风机的,那是因为我用的都是商业系统中的,如果是工业系统中的冷却塔那是有无风机的。其实冷却塔的选型很重要,因为它直接关系的噪音问题。可以选用低噪音省电形式的,10m处的噪音仅有55分贝。
回复
38楼
1. 无风机流力塔的弊端
A. 热力性能方面:
① 该种塔所标榜的二次热交换实质上是个虚名,它并不是指能增加换热量,因为该塔仅靠填料换热是不可能达到设计值的,还必须依靠喷嘴来换热。流力塔填料体积大,塔体大,以100T/h为例,一般机力塔填料体积只需流力塔的50~60%,即流力塔的体积比机力塔大1.6~2.0倍。
② 机力塔在环境湿球温度变化或机组负荷变化时,可以通过对电机功率或风机转速角度的调节,来满足工况要求,适应性比较强,而无风机流力塔额定自我调节能力较差,很难因外界条件变化而调整,外界状况稍微偏离设计的状况(例如外界湿球温度变高),其热力性能会迅速受到影响。
B. 噪音方面
① 无风机流力塔引以“自豪”的是噪音低,实际是否如同设计一样理想呢?这种塔的噪音一方面是水从喷头高速射出时的噪声,由于速度非常快,发出巨大的喷射噪声,而且水流喷到顶部的收水器也会发出噪声。现代的低噪音或超低噪音型机力塔采用低噪音风机,当测量距离为塔的直径时,风机噪音几乎无法量度而只有水滴声,在这方面无风机流力塔并无优势。
② 该塔采用自然出风,所以其进风口设计比较高,填料到底盆高度比机力塔高出许多,较大的落水声会不断传出。
③ 该塔“最妙”的设计是把机力塔电机的噪声和功率转移给了水泵,由于需要大扬程(约在15米左右,机力塔约5米)。水泵的功率就非常之大,其噪声并不比机力塔小;对用户而言,水泵增加的总费用并不比因取消冷却塔风机而节省的费用少。
C. 部件及结构
① 无风机流力塔为使进水喷为雾状,其喷头开孔非常小(口径小于3~5mm),这对冷却塔来说是相当致命的。因为冷却塔实际上也是一个空气滤尘器,其循环水的水质状况是很差的,存在大量杂物,喷头开孔过小,很容易被堵塞,而且由于其是自然抽风,喷水水量压力一有变化,该塔的冷效就会产生很大变化,对于制冷机组安全运行是一个危险,清理堵塞的喷头时必须停机而清理工作也是相当困难的,
② 该塔的顶部是敞开式出风口,风速相当低,只有机械式的60%以下,这就很容易在塔顶外界横向自然风的作用下,使该塔的出风受阻,并且产生回流现象,严重的时候,塔内的空气不能流动,甚至有从上向下倒流的情况,冷却效果更无法保证。
D.市场占有率
虽然进入中国市场已有许多年,但用户很少,市场占有率极低,说明并没有被大多数用户所接受。
马利
回复
39楼
无风机的冷却塔降温效果不好把, 要降到相同的温度,那无风机冷却塔要多大的面积呀
回复
41楼
我年差不多,无风机只是个卖点真正省不了多少电,再者噪声也不小,
无风机冷却塔目前也就是良机的做得比较成熟,其它品牌较少看到
回复