进行负荷计算时:整流器的设备功率在配电手册(第二版)中是指额定直流输出。而在注电习题集中的设备功率是指额定交流输入功率。请教各位大虾,那个是对的。
进行负荷计算时:整流器的设备功率在配电手册(第二版)中是指额定直流输出。而在注电习题集中的设备功率是指额定交流输入功率。
请教各位大虾,那个是对的。
免费打赏
thch19
2006年08月05日 08:14:38
2楼
整流器的设备功率在配电手册(第二版)中是指额定直流输出
回复
fljd
2006年08月05日 17:00:07
3楼
这还要问,肯定是指额定直流输出。
请问楼主是搞电气设计的吗?
回复
zhbx
2006年08月05日 18:04:01
4楼
请看说明
回复
jiangdongni1123
2006年11月02日 17:12:09
5楼
也下来学习一下
回复
相关推荐
请帮忙看看设备总功率是900KW改配多大的变压器,两台是多大,怎么算的!!!!!
变压器
2014-03-03 10:48:32
动力设备 功率因数和需要系数的选取
供配电技术
2014-02-20 15:14:40
车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
供配电技术
2014-01-02 19:41:00
利用系数法求m值时,假如是380V线电压的设备功率能不能直接和220V相电压的设备功率...
供配电技术
2013-12-09 14:02:56
大功率设备要不要加漏电保护器
供配电技术
2013-11-18 16:31:21
设备铭牌标注功率w/h怎么换算?
供配电技术
2013-11-11 21:32:48
5000W的有功功率用电设备总配电箱的空开如何选择?
供配电技术
2013-10-28 02:44:11
解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法 !
建筑给排水
2013-10-24 15:04:12
设备铭牌上的功率为什么有的是以KVA为单位,有的是KW?
供配电技术
2013-10-15 08:41:34
大功率供电设备,同相多条电缆间电流偏差很大,有什么办法解决?
供配电技术
2013-10-14 17:17:32
解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法
市政给排水
2013-10-11 11:27:58
请问无用功功率产生的具体原因以及电容是如何给用电设备提供无功功率补偿的?谢谢了
供配电技术
2013-10-08 20:30:19
预留的容量应该加进设备功率吗?
供配电技术
2013-08-20 00:03:06
电机、空调等的动力设备的额定功率包含发热功率吗?
供配电技术
2013-07-17 23:32:14
谁能提供现在建筑工地常用的电气设备的功率呢?
电气工程施工
2013-06-10 20:59:38
UPS容量为KVA,弱电机房设备的功率为KW,请问如何选择UPS?
供配电技术
2013-03-25 22:56:20
在计算用电设备的负荷时重要设备的视在功率怎么计算?
供配电技术
2013-02-05 11:17:29
求助,大功率设备导线的选择
供配电技术
2012-11-23 09:17:04
单相设备和三相设备功率总功率怎么计算?
供配电技术
2012-11-12 14:23:12
【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
供配电技术
2012-08-21 19:33:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开