某化肥厂有一台交流异步电动机,电气参数为:额定功率185kW,额定交流三相电压380V,额定容量227kVA,额定启动容量1250kVA。该电动机由一台额定容量630kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4.5%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.012欧姆。变压器一次侧短路容量为50MVA。在电动机启动前变压器二次母线上电压为380V,其他负荷容量为400kVA,功率因数0.8。试计算电动机全压启动时低压母线和电动机端子电压值。
(1) 变压器低压侧母线上的短路容量为( )(选最接近的一个数据)。
A. 10.94MVA
B. 0.678MVA
C. 5.47MVA
D. 1.094MVA
(2) 该鼠笼型电动机全压启动时启动回路的额定输入容量为( )(选最接近的一个数据)。
A. 1567kVA
B. 1132kVA
C. 566kVA
D. 789kVA
(3) 预接负荷的无功功率为( )(选最接近的一个数据)。
A. 179kvar
B. 144kvar
C. 240kvar
D. 320kvar
(4) 电动机全压启动时母线电压相对值为( )(选最接近的一个数据)。
A. 0.756
B. 0.908
C. 0.843
D. 0.927
(5) 该交流电动机全压启动时电动机端子电压相对值为( )。
A. 0.756
B. 0.927
C. 0.803
D. 0.822
2楼
1,SKM=SRT/(XT+SRT/SK)=0.63/(0.045+0.63/50)=10.94mva
回复
3楼
2,Sat=1/(1/Sstm+Xl/Um2)=1/(1/1.25+0.12/0.38*0.38)=1132KVAA
3,Q=400*0.6=240Kvar
4,Ustm=(Skm+Qfn)/(Skm+QFH+Sst)=(10.94+0.24)/(10.94+0.24+1.132)=0.908
5,Sstm=根下3*Urm*Irm=1.732*6*0.144=8.97MVA
回复
4楼
谢谢高手指点!
回复
5楼
启动压降类的计算,复杂,容易出错误,如为选择题,建议别选.
回复
6楼
补充修改:
2,Sat=1/(1/Sstm+Xl/Um2)=1/(1/1.25+0.012/0.38*0.38)=1132kvar
5,电动机端子电压相对值为:=Ustm×1.132/1.25=0.822
此类题有可能还要考,形式有变化。多注意。