那位大师可以做一下这道注册习题(供配电)!
lqwjlr
lqwjlr Lv.4
2006年08月03日 19:18:21
只看楼主

某化肥厂有一台交流异步电动机,电气参数为:额定功率185kW,额定交流三相电压380V,额定容量227kVA,额定启动容量1250kVA。该电动机由一台额定容量630kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4.5%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.012欧姆。变压器一次侧短路容量为50MVA。在电动机启动前变压器二次母线上电压为380V,其他负荷容量为400kVA,功率因数0.8。试计算电动机全压启动时低压母线和电动机端子电压值。

(1) 变压器低压侧母线上的短路容量为(  )(选最接近的一个数据)。
A. 10.94MVA
B. 0.678MVA
C. 5.47MVA
D. 1.094MVA
(2) 该鼠笼型电动机全压启动时启动回路的额定输入容量为(  )(选最接近的一个数据)。
A. 1567kVA
B. 1132kVA
C. 566kVA
D. 789kVA
(3) 预接负荷的无功功率为(  )(选最接近的一个数据)。
A. 179kvar
B. 144kvar
C. 240kvar
D. 320kvar
(4) 电动机全压启动时母线电压相对值为(  )(选最接近的一个数据)。
A. 0.756
B. 0.908
C. 0.843
D. 0.927
(5) 该交流电动机全压启动时电动机端子电压相对值为(  )。
A. 0.756
B. 0.927
C. 0.803
D. 0.822
免费打赏
xuqijun
2006年08月04日 13:27:53
2楼
1,SKM=SRT/(XT+SRT/SK)=0.63/(0.045+0.63/50)=10.94mva
回复
xuqijun
2006年08月04日 13:38:58
3楼
2,Sat=1/(1/Sstm+Xl/Um2)=1/(1/1.25+0.12/0.38*0.38)=1132KVAA
3,Q=400*0.6=240Kvar
4,Ustm=(Skm+Qfn)/(Skm+QFH+Sst)=(10.94+0.24)/(10.94+0.24+1.132)=0.908
5,Sstm=根下3*Urm*Irm=1.732*6*0.144=8.97MVA
回复
twyl
2006年08月04日 14:58:27
4楼
谢谢高手指点!
回复
tcchezhong
2006年08月04日 15:29:40
5楼
启动压降类的计算,复杂,容易出错误,如为选择题,建议别选.
回复
hnjcxwj@co163
2006年08月23日 23:06:45
6楼
补充修改:

2,Sat=1/(1/Sstm+Xl/Um2)=1/(1/1.25+0.012/0.38*0.38)=1132kvar
5,电动机端子电压相对值为:=Ustm×1.132/1.25=0.822

此类题有可能还要考,形式有变化。多注意。
回复

相关推荐