医院消毒供应中心的通风空调问题
juntianff
juntianff Lv.2
2011年11月08日 23:14:06
只看楼主

如题,我想问下大家对供应室的通风空调系统是怎么选择的,做不做净化?全部做还是部分做?净化级别是多少?期待高手解答!

如题,我想问下大家对供应室的通风空调系统是怎么选择的,做不做净化?
全部做还是部分做?
净化级别是多少?
期待高手解答!
免费打赏
wj-2005714008
2011年11月10日 09:40:29
2楼
前段时间有看过一个中心供应室的设计,是无菌区设计十万级,清洁区设计三十万级,其他办公区无净化要求
回复
juntianff
2011年11月11日 20:45:09
3楼
按常规是这样设计的,但是供应室好像没有硬性规定净化级别,只有换气次数要求,不知道怎么理解这个说法
回复
xxw135
2011年11月18日 11:01:42
4楼
无菌物品库做十万级净化设缓冲间,其他区域不用做,有换气次数的区域加大送风量普通空调就可以
回复
y4828336
2011年11月28日 15:10:06
5楼
没必要做洁净的,无菌物品只要无菌屏障(包布)无漏洞,空气尘埃数并不会影响手术器械的质量,湿度和温度主要影响无菌屏障的有效性,更为关键,在国外,供应室的就像工厂一样
回复

相关推荐

APP内打开