现在《高规》并没有提及是否可减少市政补水的容积,但是《建规》是有提及在满足条件下,算消防水池容积可减去市政补水容积。希望各位高手就这个问题,发表一下意见和现在大家的一般做法。
现在《高规》并没有提及是否可减少市政补水的容积,但是《建规》是有提及在满足条件下,算消防水池容积可减去市政补水容积。希望各位高手就这个问题,发表一下意见和现在大家的一般做法。
2楼
我觉得可以用同理推之,如果确实能从市政干网上,两支不同的干管中接水入消防水池,即,一支管网检修停水时,另一支仍能保证供水,那么就可以减去这部分容积。
回复
3楼
请看高规7.3.3条文解释二:....当室外给水管网完全不能供室外消防用水量,则消防水池的有效容量应为在火灾延续时间内室内和室外用水总量除去连续补充的水量。
回复
4楼
如果室外消防水量由市政供给,有两路进水,但可能是由同一市政干网开两个进水口分别引至地下水池,这种情况可否能减去市政补水呢?
回复
5楼
希望各位能发表一下自己的看法。
回复
6楼
由同一市政干网开两个进水口分别引至地下水池,这种情况不能减去市政补水。
回复
7楼
如果两个引水管间距大于15米的情况下,消防水池水量可一减去市政补水量
回复
8楼
楼上的有什么依据吗?
回复
9楼
这要看在哪个城市,上海是可以得,好像江苏就不可以,我得一个同事做了一个苏州工业圆区的项目就不能
回复
10楼
高层建筑与多层建筑也不同,多层有明确的规定,高层却没有明确。不过,就像法律一样,没有禁止的就可以做的。比如自动吸气阀,没有禁止,现在采用的就很多。可是今天9月1日给排水新规范就出来了,自动吸气阀基本是禁止安装的了
回复
11楼
一般不可以,万一这区域发生区域停水呢,这样做不好