今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
22楼
回复
23楼
深圳地区,变配电室在一块,按15次换气,审查公司有提到:变压器室排风量太小,应按热量平衡计算通风量。
回复
24楼
对啊 我们做的 发电机是不需要排烟的 配电室得需要十二次换气量
回复
25楼
学习了!!!!!!!!!!!
回复
26楼
正好解决了我关于柴油发电机房排烟问题的疑惑,谢谢
变电室我按照15次计算,有个项目,按照电力部门具体布置,算出的结果较为接近。配电间按照规范走的,没提过。
回复
27楼
学习了。我在设计时直接先计算排除热量需要的新风量,然后按80%取排风量
回复
28楼
我没见过柴油发电机房内经常有人停留,恐怕给钱也没人愿意长时间呆在里面吧?所以是不用做消防排烟的。
回复
29楼
我没见过柴油发电机房内经常有人停留,恐怕给钱也没人愿意长时间呆在里面吧?所以是不用做消防排烟的。
回复
30楼
正好解决了我关于柴油发电机房排烟问题的疑惑,谢谢论坛提供了好平台。
回复
31楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 J 778-2008 之6. 1. 13条 暖通条款
2 暖通:
1)利用自然通风排除发电机间内的余热,当不能满足温度要求时,应设置机械通风装置;
2)当机房设置在高层民用建筑的地下层时,应设置防烟、排烟、防潮及补充新风的设施;
有的发电机房应设防烟和排烟设施。
回复