今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
12楼
有变压器时按夏季排风温度不高于45度计算,长沙地区估算需12~15次。
回复
13楼
发电机房绝对不需要的
回复
14楼
1:发电机房绝对不要做消防防排烟,提这个问题的审图员是那种对规范的理解不求甚解的人,可以bs他了。
2:配电室的通风量应该按发热量计算,但好少有人那么较真。按8次的话,和发热量计算比较,应该偏小,我们一般也就按15次换气次数算。
赞成这种说话。不过,这个地方性比较强。难说。
回复
15楼
个人观点,地下房间大于50平方一般是要求做排烟的,这个规范好像有要求!配电室根据散热量计算通风,但是地下的配电房之类的要求做气体灭火,如果设置了气体灭火,做事故排风,不做排烟,事故排风需要根据气灭所使用的药剂性质决定是否做下排风口!
回复
16楼
我做过的一个广州附近的工程,配电室换气次数按6次考虑的。
审图单位没有意见。
北方的配电室一般是夏季装空调,并且冬夏季的换气次数4次就够了(配电室大门为安装通透的铝合金百叶的防火门)。
但是有些工程的配电机房真的很大!所以太大的换气次数必定影响风机风量的大小。
还有一点就是如果工艺要求配电室为恒温恒湿的空调房间那就按照最严格要求去设计。
[
本帖最后由 xiaotang1984 于 2011-11-10 10:20 编辑 ]
回复
17楼
柴发机房不需要排烟,配电通风严格点要按照热平衡计算确定,很多情况下还会设空调。12次的要求是因为设了气体灭火吗?
回复
18楼
首先说一下发电机房的排烟,是消防排烟呢还是发电机运行时产生的烟气,如果是消防排烟,那么是要看情况,规范上说的很清楚了,单间房大于50平而且有人经常停留或者可燃物较多;然后说一下配电房通风,通风次数是3-4次,但是事故通风按照采暖通风与空气调节规范5.4.3中已经很明确换气次数不应小于12了,这个早就有了
回复
19楼
柴油发电机房绝对不用排烟,只是柴油机才要排烟。我们一般按照12次计算排风量!
回复
20楼
送风15次,事故排风17.5次
回复
21楼
1,柴油发电机房是绝对不需要排烟的,规范规定是地下室单个房间面积大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的房间,首先柴油发电机房是不会经常有人停留的,再有柴油发电机房要说可燃物较多,那应该是指柴油了,但柴油燃了是什么情况,是爆炸,排烟有个屁用。再说,一般高层地下室柴油机房要做气体灭火,很明显做了排烟又跟气体灭火冲突了,所以,柴油机房不需要做排烟,只考虑平时排风以及气体灭火后事故排风,事故排风一般安12次换气考虑。
2,变配电房排风一个是平时散热排风,一个是气体灭火后事故排风。关于散热要求排风,应该按照散热量来计算,算法措施上也有了。估算的话,技术措施上对于变电室与配电室要求不同,变电室5~8次,配电室3~4次,但一般情况变配电室是在一起的,而且根据配电房内设备布置密度不同其实实际风量是有不少差别的,那么估算的话不妨取大值。事故排风一般是按12次换气来计算,那么在需要事故排风的时候就直接按12次换气来算了,一般情况下的由地下室进风的配电房这个值也能够了,如果由室外进风,且夏季室外进风温度过高的话,也可以把这个次数加大些到15次也是没问题的。
回复