是否所有穿越人防外墙的管道两边均应加设防暴波阀?
zz
zz Lv.2
2003年08月30日 13:49:31
只看楼主

message

message
免费打赏
弓手
2003年08月30日 16:07:37
2楼
不用,在内侧设就可以了!
回复
neardespring
2003年08月30日 17:43:27
3楼
防爆波阀 是何东东 没做过
回复
cg777
2003年08月30日 18:25:07
4楼
内侧设就可以了!
回复
tyylhz
2003年08月30日 23:23:34
5楼
内侧,防暴阀。
回复
飞鱼
2004年12月25日 12:56:15
6楼
如果是两个人防分区的话,两边都应设
回复
57454124
2004年12月25日 18:39:39
7楼
同意楼上
回复
zhaichengjiang87
2004年12月26日 15:21:13
8楼
在人防侧设置即可
回复
july0520
2004年12月28日 14:51:31
9楼
同意7楼
回复
w3g
2004年12月28日 15:39:50
10楼
只要在人防侧设置即可。
是否要用专用的防爆波阀门最好咨询当地的人防部门。
回复
siceman
2004年12月28日 15:54:47
11楼
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003版)

6.1.15 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门。

6.1.19 穿越防护单元隔墙和上下防护单元间的防护密闭楼板的管道,应在防护单元隔墙和防护密闭楼板的两侧的管道上设置防爆波阀门。因平时使用要求不允许使用阀门的,可在该位置设置法兰短管,在15天转换时限内转换为防爆波阀门。