消防取水口的位置距道路是否有距离要求??
youmyteacher
2003年08月30日 10:38:05
只看楼主

请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??

请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?
消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??
免费打赏
liangfp
2003年09月20日 23:48:01
12楼
建规第8.3.4条五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。距道路的距离要求可参考室外消火栓布置